Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Ситуация - монтажной организацией сделано монтаж питающего трубопровода пенного пожаротушения с ввваркой веток распределительного трубопровода, вместо использования крестовины или тройника. подскажите пожалуйста, уважаемые, согласно какого нормативного документа требуется (рекомендуется) производить монтаж ответвлений с помощью тройников вместо крестовины (например, 2х последовательных тройников с расстоянием между ними более 10 мм..)
Sindarkon
8.11.2011, 11:50
Пособие к BCH 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. АУП"
7.11. Изменение направления трубопроводов определяется проектом. При этом, как правило, в установках водяного и пенного пожаротушения применяются стандартизованные или нормализованные трубные соединения; в установках газового пожаротушения изменение направления трубопроводов выполняется, как правило, изгибом труб.
Есть ли отдельные требования на Украине - не знаю.
К теме вопроса относятся пп 2.7.19-2.7.27 пособия к ВСН 25.09.67-85. Судя по п. 2.7.23 можно предположить, что крестообразная врезка в трубы допустима. Но в некоторых документах (напр. ПБ 573-03 и где-то ещё) написано, что расстояние между швами не должно быть менее 50мм. Поэтому крестообразных врезок ,по возможности, лучше бы избегать. Но на практике это иногда делают и ничего, держит.
Спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.