smsu83
друзья! помогите пожалуйста с настройкой параметров RLU220ю
Проблема в том, что водяной клапан в приточной системе работает только на открытие и закрытие при включении системы. Регулирование приточного воздуха согласно уставке на контроллере не происходит - клапан на воде не реагирует на изменение температуры. Какой параметр в контроллере изменить? Всё перепробовал.
Rus75
А не какие значки не загораюся ( типа снежинки).А то есть вероятность, что в результате неправильного монтажа на установке срабатывает датчик по заморозке и клапан врубается на полную. или с настройками ПИД регулятора перемудрили и он выходит на режим целую вечность. Или установка подобрана не правильно и воздух не нагревается до уставки. Вы написали очень мало инфу и не ясно что в итоге с установкой творится.
smsu83
снежинка не загорается. канальный датчик показывает реальную температуру (например 50 С), при уставе 23 С. При этом клапан на воде не прикрывается, а открыт на 100%. А что могли перемудрить с PID-регулятором?
smsu83
Цитата(Rus75 @ 11.11.2011, 14:27) *
А не какие значки не загораюся ( типа снежинки).А то есть вероятность, что в результате неправильного монтажа на установке срабатывает датчик по заморозке и клапан врубается на полную. или с настройками ПИД регулятора перемудрили и он выходит на режим целую вечность. Или установка подобрана не правильно и воздух не нагревается до уставки. Вы написали очень мало инфу и не ясно что в итоге с установкой творится.

снежинка не загорается. канальный датчик показывает реальную температуру (например 50 С), при уставе 23 С. При этом клапан на воде не прикрывается, а открыт на 100%. А что могли перемудрить с PID-регулятором?
COSM
Могу посоветовать обратиться к людям, которые его уже настраивали. Вряд ли Вам так (на форуме) помогут, думаю нужно смотреть на месте...
Hatoy
может с управлением напутал. Привод включен наоборот, т.е. сигнал на открытие, а он закрывается.
Rus75
Скорее всего что-то напутали с управляющим сигналом. У вас при включении сразу приходит на управляющий вход клапана сигнал +24В. Не так давно на форуме уже была аналогичная тема. Померьте тестером, что у вамс за сигнал на входе Y клапана при работающей утановке. По идее должен быть сигнал 0-10В. Если больше, то значит точно с коммутацией проводов что-то не так. Если нет, то понаблюдайте что происходит с сигналом при включении установки. Он должен плавно изменяться. Определите в какую сторону он растет, т.к. в контроллере можно выставить управление 0-10В, а можно 10-0. Возможно у вас именно это случай и контроллер пытаясь закрыть клапан наоборот открывает его на полную.
Filippov
проверьте на какое управление он выставлен 0-10 В.....а еще можете сделать так....снять привод закрыть клапан подождать пока вода в обратке остынет и посмотреть в какую сторону крутиться привод и прикинуть что если оН крутиться значит контроллер посылает сигнал на открытие трехходового.....теперь прикиньте в какую сторону крутиться привод и в какое положение нужно поставить 3ходовой....такая ситуация как у вас бывает когда приод и трехходовой в разныъх положениях
Nikola1999
А инверсию на клапан не пробовали ставить - para, A01, inv по памяти вроде так