Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос о типе пожарного крана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
ku-ku
Добрый день!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какие могут быть проблемы, если в пожарных шкафах вместо страшненьких чугунных вентилей ду 50 мм поставить шаровые краны аналогичного диаметра, например Itap 2"В?
Дело в том, что стояк пожаротушения 80 м высотой. Постоянно заполнен водой. Давление на 1-м этаже 8,0 атм.
И "наши" чугунные вентилечки то капают, то их закрутят при испытаниях так, что только газовым ключом можно отвернуть.

Заранее благодарен.
Егор.
BTS
Цитата(ku-ku @ 15.11.2011, 18:40) *
Добрый день!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какие могут быть проблемы, если в пожарных шкафах вместо страшненьких чугунных вентилей ду 50 мм поставить шаровые краны аналогичного диаметра, например Itap 2"В?
Дело в том, что стояк пожаротушения 80 м высотой. Постоянно заполнен водой. Давление на 1-м этаже 8,0 атм.
И "наши" чугунные вентилечки то капают, то их закрутят при испытаниях так, что только газовым ключом можно отвернуть.

Заранее благодарен.
Егор.

Может применяться только сертифицированный пожарный вентиль. (см. сайты дистрибьюторов пож. оборудования)
Sindarkon
А если ещё точнее: клапаны должны иметь сертификат соответствия НПБ 154-00 или (для новых) ГОСТ Р 53278-2009.
ku-ku
Спасибо!

А каким образом "сертифицировали" шкафчик квартирного пожаротушения? Ведь в его комплекте идет обычный шаровый краник 3/4"ВВ Itap? А вовсе не вентиль?


Т.е. так делать нельзя (взято с сайта поставщика):







Sindarkon
На оборудование квартирного пожаротушения нет нормативных требований. Оно не относится к внутреннему противопожарному водопроводу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.