Здравствуйте ! проектирую канализацию от 2-х этажного многоквартирного дома .
- стоки с выпуска №1 от 4 квартир составляют : расчетный секундный ( или часовой нужно принимать ?) расход водопотребления + 1,6 т.е. 0,57 + 1,6 = 2,1 л.с.
- с двух выпусков стоки составляют 0,72 + 1,6 = 2,32 л/с
с каким оптимальным уклоном проложить трубопровод что бы выполнялось условие самоочищения трубопровода ?
andrey R
А СНиП почитать не судьба? wink.gif
ne_rylut
принимается максимальный секундный расход. скорость самоочищения - 0,8 м/с. наполнение для ду50-100 - 0,6. минимальный уклон до ду 160 - 0,007 (наружные сети). Посмотрите по таблицам Лукиных - ду 100 хватит "за глаза"...
ВВ Владимир
Цитата(ne_rylut @ 18.11.2011, 1:45) *
ду 100 хватит "за глаза"...

для выпуска согласен , хватит и ду100 . Но до существующей централизлванной канализации около 40м с 3-я колодцами , получауется что сеть является внутриквартальной и ее необходимо проектировать по СНиПу "Наружные сети канализации" Ду150мм - Вопрос или же можно и 100мм проложить?
aleksey_v
Цитата(ВВ Владимир @ 18.11.2011, 9:02) *
получауется что сеть является внутриквартальной... или же можно и 100мм проложить?

Тогда минимум 150, откуда же 100 - для ваших же рассуждений.
Gab
Хорошо бы еще знать требования эксплуатирующей организации.
Не знаю как в Пензе, в Москве минимальный диаметр - 200мм (выпуски не в счет само собой)