sergey12
Существует ли огнезащитное покрытие на воздуховод толщиной стали менее 0,8 мм. Воздуховод обычный фланцевый стальной. Просто здание старое, построено в 1965 году, 11-этажное + тех. этаж. Через этажи проходят воздуховоды для общеобменки диаметрами 250-500 мм, таких много. Их нужно изолировать с EI30 согласно предписаний пожарных по СНиП 2.04.05-91 (и параллельный вопрос, почему ссылаются именно на этот СНиП, если он отменён, взамен 41-01-2003?)). При таком диаметре существующие воздуховоды по любому с толщиной меньше 0,8 мм, потому собстнно вопрос.
EJIEHA
Цитата(sergey12 @ 20.11.2011, 20:44) *
Существует ли огнезащитное покрытие на воздуховод толщиной стали менее 0,8 мм. Воздуховод обычный фланцевый стальной. Просто здание старое, построено в 1965 году, 11-этажное + тех. этаж. Через этажи проходят воздуховоды для общеобменки диаметрами 250-500 мм, таких много. Их нужно изолировать с EI30 согласно предписаний пожарных по СНиП 2.04.05-91 (и параллельный вопрос, почему ссылаются именно на этот СНиП, если он отменён, взамен 41-01-2003?)). При таком диаметре существующие воздуховоды по любому с толщиной меньше 0,8 мм, потому собстнно вопрос.


Я вам больше скажу, уже и СП7 13130.2009 вышло. Но если воздуховоды транзитные, данное требование есть во всех. Покрывайте чем хотите, но меня терзают смутные сомнения - те воздуховоды ещё не сгнили с 1965 года?
sergey12
Цитата(EJIEHA @ 20.11.2011, 23:49) *
Я вам больше скажу, уже и СП7 13130.2009 вышло. Но если воздуховоды транзитные, данное требование есть во всех. Покрывайте чем хотите, но меня терзают смутные сомнения - те воздуховоды ещё не сгнили с 1965 года?

Нет ещё не сгнили, это общеобменка от "конторских" помещений, их может быть меняли в 1980-х годах, но так внешне ещё нормальные. Вот я и спрашиваю, чем можно покрыть, если, например, для Изовент-30 требуется толщина стали воздуховода 0,8 мм, для ВПМ-2 требуется 1 мм.