Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нормы водопотребления для отеля
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Gorol
Доброго времени суток. Подскажите, планируется строительство отеля 4*. В СНиП 2.04.01-85 в нормах расхода воды потребителями указано - "Гостиницы с ваннами
в отдельных номерах - в средние сутки общая 300 л и т. д. ... " указаны нормы водопотребления на одного проживающего. Если в отеле будет бассейн, сауна, ресторан, на эти объекты нормы нужно добавлять или это уже учтено в первом пункте? Если короче - нужна норма водопотребления отеля huh.gif
Sinitschkina
Надо добавлять. Расход трясите с технолога
prokop
Добрый день всем.
По хорошему надо смотреть статус отеля. А при проектировании водлпотребления закиньте совковый СНиП подальше ..., смотрите DIN-кие нормы. Да, и не забывайте заложить аварийный запас воды на 2 суток при отключении воды, иначе все **** будут у Вас на з......
alexandrpjatkov
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 11:49) *
Добрый день всем.
По хорошему надо смотреть статус отеля. А при проектировании водлпотребления закиньте совковый СНиП подальше ..., смотрите DIN-кие нормы. Да, и не забывайте заложить аварийный запас воды на 2 суток при отключении воды, иначе все **** будут у Вас на з......

Только любая мало-мальски ответственная контролирующая организация затребует расчет не по DINам и прочим импортным нормам а по российским СНиПам, СП, СТО и т.п. Так что лучше отбросить в сторону именно DINы и им подобные нормы, а расчет делать по СНиПам, или у вас в беларуси вроде есть СТБ (или что-то подобное).Вобщем делайте по тем нормам, которые действуют у Вас-если неприятностей не хотите.
Gorol
Спасибо за информацию. У нас ТКП (технический кодекс установившейся практики), который ссылается на СНиПы.
alexandrpjatkov
Цитата(Gorol @ 5.12.2011, 14:24) *
Спасибо за информацию. У нас ТКП (технический кодекс установившейся практики), который ссылается на СНиПы.

Можете выложить сюда? Полистал бы для общего развития...
prokop
Вопрос на засыпку любителям СНиПа. Через какое время после открытия крана горячей воды должна течь горячая вода?
К чему все это? Если отель международного класса, то многих норм по инженерному обеспечению в Снипах нету.
Ekaterinka
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 15:47) *
Если отель международного класса,

Обычно у таких отелей есть свои стандарты и они передают их проектировщикам.
ждать горячую воду-не более 10 секунд
prokop
Ekaterinka Так укажите пожалуйста этот стандарт...
Gorol
Вот ссылка на ТКП http://bresteg.com/library/ntd/1151-tkp-45...nutrennego.html
Неужели подачу горячей воды по секундам считают?
Sinitschkina
Цитата(Ekaterinka @ 5.12.2011, 16:51) *
ждать горячую воду-не более 10 секунд

это условие для циркуляционного трубопровода.
>Phoenix<
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 9:49) *
Добрый день всем.
По хорошему надо смотреть статус отеля. А при проектировании водлпотребления закиньте совковый СНиП подальше ..., смотрите DIN-кие нормы. Да, и не забывайте заложить аварийный запас воды на 2 суток при отключении воды, иначе все **** будут у Вас на з......

Хе-хе-хе... И много же проектов вы в экспертизе по этим DIN'ам защитили???? blink.gif
Простите, но это - чушь!
alexandrpjatkov
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 18:30) *
Ekaterinka Так укажите пожалуйста этот стандарт...

Действительно, более или менее серьезные организации имеют свои стандарты, обычно они выдаются как задание на проектирование. Часто сталкивался с этим на примере проектирования гипермаркетов и пром. объектов , думаю что у отелей также. И эти требования составлены таким образом чтобы не нарушать СНиП и прочие нормативы того государства, где будет строиться объект.
prokop
Phoenix Любые сниповские нормы вписываются в DIN. А вот DIN-овские в снип ..... Если отель хочет получить международный сертификат как отель, то без DINа не обойтись.
Нашей экспертизе наплевать через какое время пойдет горячая вода из крана, а вот постояльцы (да и хозяева тоже) будут Вас долго вспоминать
Young
Цитата(prokop @ 6.12.2011, 13:20) *
Phoenix Любые сниповские нормы вписываются в DIN. А вот DIN-овские в снип ..... Если отель хочет получить международный сертификат как отель, то без DINа не обойтись.
Нашей экспертизе наплевать через какое время пойдет горячая вода из крана, а вот постояльцы (да и хозяева тоже) будут Вас долго вспоминать

а дины можете выложить? чтобы все знали через какое время пойдет горячая вода rolleyes.gif
Gorol
Посчитал. Вышло на 60 проживающих 1400 л\сут на человека при максимальном водопотреблении. А если добавить подпитку бассейна (10% в сутки от 650 м3 и разделить на всех проживающих ), то получается 2400 л\сут на чел. Что то эта цифра меня ооочень смущает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.