Цитата(timofeyprof @ 14.12.2011, 8:52)

А почему вы считаете, что паропроводы с давлением свыше 0,07 МПа и трубопроводы с температурой свыше 115 градусов не могут относиться к технологическим трубопроводам? Если указанные паропроводы и трубопроводы используются на опасном производственном объекте для технологических (производственных) целей, то на них то и распространяются ПБ 03-585-03...
Во-первых, до введения ПБ 03-585-03 действовали правила безопасности ПБ 03-108-96, в которых было четко указано, что они не распространяются на трубопроводы пара и горячей воды I категории диаметром 51 мм и более, а также всех других категорий диаметром 76 мм и более, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. В тексте действующего ПБ 03-585-03 перечень трубопроводов на которые не распространяется действие документа был исключен, но появилась запись о том, что совместно с требованиями ПБ 03-585-03 следует руководствоваться нормативно-техническими документами по промышленной безопасности (п.1.5).
Во-вторых, действие ПБ 10-573-03 никто не отменял и даже если трубопроводы пара и горячей воды проектируются на опасном производственном объекте для технологических целей, на них распространяются правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, т.к в п.1.1.2 не указаны паропроводы в пределах опасных производственных объектов используемые для производственных целей.
Цитата(timofeyprof @ 14.12.2011, 8:52)

Проектанты могли заложить арматура с классом А потому, что данная арматура определенного производителя выпускается только такого класса герметичности (ну не производит завод класс В и С)
Возможно и так, но в таком случае если заказчик «настоятельно предложит» выполнить замену арматуры класса А на класс В или С, чем обосновать возможность или невозможность данной замены ??