tanata
Здравствуйте !
Подскажите в каком нормативном документе указаны классы герметичности для запорной арматуры трубопроводов пара и горячей воды.
В правилах по устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03), требований по герметичности затвора запорной арматуры не нашел.
Заранее спасибо.
blekmor
В технологических трубопроводах ПБ 03-585-03
4.8. Запорная трубопроводная арматура по герметичности затвора выбирается из условий обеспечения норм герметичности.
Классы герметичности затворов следует выбирать в зависимости от назначения арматуры:
класс А - для веществ групп А, Б (а), Б (б);
класс В - для веществ групп Б (в) и В на Р_y более 4 МПа (40 кгс/см2);
класс С - для веществ группы В на Р_y менее 4 МПа (40 кгс/см2).

Группа В

Деление по группам там же п. 2.1.5
tanata
Цитата(blekmor @ 9.12.2011, 7:02) *
В технологических трубопроводах ПБ 03-585-03
4.8. Запорная трубопроводная арматура по герметичности затвора выбирается из условий обеспечения норм герметичности.
Классы герметичности затворов следует выбирать в зависимости от назначения арматуры:
класс А - для веществ групп А, Б (а), Б (б);
класс В - для веществ групп Б (в) и В на Р_y более 4 МПа (40 кгс/см2);
класс С - для веществ группы В на Р_y менее 4 МПа (40 кгс/см2).

Группа В

Деление по группам там же п. 2.1.5


Но ведь ПБ 03-585-03 распространяется только на технологические трубопроводы, а на трубопроводы пара и горячей воды с температурой более 115 градусов и диаметром трубопровода более 76мм, действуют правила ПБ 10-573-03, но в них нет указаний относительно класса герметичности затвора, может есть какой-нибудь нормативный документ в котором такие указания (конкретно для пара и горячей воды) содержатся.
Какой бы класс герметичности арматуры Вы принимали для паропровода Ду 150мм, давлением 16 кгс/см2 ?
Исходя из того что в нормах ПБ 10-573-03 не оговорена герметичность, получается можно принять и класс С, но меня смущает то что в некоторых проектах проектных институтов, для подобной среды была предусмотрена арматура класса А, чем они обосновывают применение такой арматуры.
blekmor
Я не специалист по проектированию.
Еще есть ГОСТ Р 53672-2009 . Как мне кажется в п.6.3. указаны более четкие требования ( хотя это тоже самое , что есть в технологических тр-дах). И данный ГОСТ согласно п.1 не имеет ограничений.
http://docs.cntd.ru/document/1200080746
timofeyprof
Цитата(tanata @ 13.12.2011, 19:48) *
Но ведь ПБ 03-585-03 распространяется только на технологические трубопроводы, а на трубопроводы пара и горячей воды с температурой более 115 градусов и диаметром трубопровода более 76мм, действуют правила ПБ 10-573-03,
но меня смущает то что в некоторых проектах проектных институтов, для подобной среды была предусмотрена арматура класса А, чем они обосновывают применение такой арматуры.

А почему вы считаете, что паропроводы с давлением свыше 0,07 МПа и трубопроводы с температурой свыше 115 градусов не могут относиться к технологическим трубопроводам? Если указанные паропроводы и трубопроводы используются на опасном производственном объекте для технологических (производственных) целей, то на них то и распространяются ПБ 03-585-03...
Проектанты могли заложить арматура с классом А потому, что данная арматура определенного производителя выпускается только такого класса герметичности (ну не производит завод класс В и С)
tanata
Цитата(timofeyprof @ 14.12.2011, 8:52) *
А почему вы считаете, что паропроводы с давлением свыше 0,07 МПа и трубопроводы с температурой свыше 115 градусов не могут относиться к технологическим трубопроводам? Если указанные паропроводы и трубопроводы используются на опасном производственном объекте для технологических (производственных) целей, то на них то и распространяются ПБ 03-585-03...


Во-первых, до введения ПБ 03-585-03 действовали правила безопасности ПБ 03-108-96, в которых было четко указано, что они не распространяются на трубопроводы пара и горячей воды I категории диаметром 51 мм и более, а также всех других категорий диаметром 76 мм и более, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. В тексте действующего ПБ 03-585-03 перечень трубопроводов на которые не распространяется действие документа был исключен, но появилась запись о том, что совместно с требованиями ПБ 03-585-03 следует руководствоваться нормативно-техническими документами по промышленной безопасности (п.1.5).
Во-вторых, действие ПБ 10-573-03 никто не отменял и даже если трубопроводы пара и горячей воды проектируются на опасном производственном объекте для технологических целей, на них распространяются правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, т.к в п.1.1.2 не указаны паропроводы в пределах опасных производственных объектов используемые для производственных целей.

Цитата(timofeyprof @ 14.12.2011, 8:52) *
Проектанты могли заложить арматура с классом А потому, что данная арматура определенного производителя выпускается только такого класса герметичности (ну не производит завод класс В и С)


Возможно и так, но в таком случае если заказчик «настоятельно предложит» выполнить замену арматуры класса А на класс В или С, чем обосновать возможность или невозможность данной замены ??
Август
не нужно требование заказчика ставить выше разумности технического решения.
ПБ на технологические трубы рулят!
ilchibey
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки. ФЕРм 81-03-12-2001
Сборник 12. Технологические трубопроводы

п.1.12. ...К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.

Сейчас, при отсутствии в ГОСТ 32569-2013 прямого указания (как ранее в ПБ) на применяемость, мы заказчику через эту фразу доказываем, что пар на нефтеперерабатывающем предприятии является технологическим трубопроводом, и не требуются паровые маркеры, уклоны, испытания прочие требования по пару и горячей воде
Twonk
Сметным нормативом 2001 г. переводите паропроводы в технологию? И зак это кушает? Как тут классика не вспомнить: "Ах, обмануть меня не трудно!... Я сам обманываться рад"