Цитата(Tzar @ 9.1.2012, 12:44)

А у него какие прозоры?
Фильтровальная перегородка может закупориться.
Кроме того, возможны солеотложения на фильтровальной поверхности
Нету информации о прозорах, как нет ее и о производительности, стоимости и прочему. На счет солеотложения, да вроде логично. Должны же с этими фильтрами были производиться и спытания ???
Цитата(nick2 @ 9.1.2012, 13:07)

грязеемость фильтров по механике не должна быть высокой.
фильтры есть рейтингом от 0,5 до 90 мкм.
реагентная нейтрализация может дать хлопья осадков, которые быстро облепят наружную поверхность, глубинная фильтрация работать не будет.
надо уточнить характер загрязнений после реагентной обработки.
все-таки это - механические фильтры. перед ними надо предусматривать предочистку, возможно на базе фильтров сеточных 500-100 мкм (тоже НЖ).
фильтр будет использоваться для доочистки.Стоки до этого пройдут механический фильтр, угольный и Н и Na фильтры. Очищенная водо после этого отправиться на фильтр из пористой нерж. стали.