Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: EIB+CRESTRON через CGEIB-IP
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
RealistNigas
Добрый день!
Помогите, пожалуйста настроить связь между шиной EIB и Crestron.
Использую шлюз согласования CGEIB-IP.
Управляем освещением (1 битные команды вкл.\выкл.)
Групповые адреса через KNX Gate в шлюз зашил.
Прописал логику в SIMPL Windows, копилирую, ошибок нет, заливаю в контроллер (MC2E), смотрю состояние через ToolBOX (Simpl Debbuger), вылезает ошибка переменной RX

Статус TCP\IP клиента:
\\status 2d

\\status 4d

RX HTTP/1.1 0 ERROR\x0D\x0A\x0D\x0AERROR 0\x0D\x0A

Т.е. к шлюзу идет коннект, потом обрывается и пишет ошибку =(

Подскажите, есть у кого нить соображения по этому поводу?

Шлюз пингуется, доступ к нему есть, при отключении питания на шлюз, debbuger выдает ошибку подключения "Unable to connect to TCP server , status= -257"

[size="3"][/size]
RealistNigas
Большое спасибо! =)
RealistNigas
Если у кого будут проблемы, аналогичные моей:
Читаем внимательней мануал по настройке cgeib-ip =)
Загвостка заключалась в том, что я прописал 80 порт TCP\IP клиента,- а необходим 10001, что четко отслеживается в мануале =)
Всем удачи! rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.