Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трапы в сан узлах коттеджа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
cnau
Добрый день! При проектировании коттеджа возникли следующие вопросы:

1. Заказчик хочет ставить трапы во всех сан узлах( которых 8 штук) в каждом из которых предусмотрен унитаз, биде и раковина. Вопрос - если ли документы, которые запрещают такое пожелание? Иначе на трап д. 50 прийдется ставить обратный клапан HL7.

2. Как правильно раместить трап в сан.узле? В качестве примера прошу рассмотреть стандартный сан. узел2 на 2 метра, на одно стене унитаз и биде, на соседней раковина. Какие уклоны следует предусмотреть?

Спасибо.
Водяной
Цитата(cnau @ 25.1.2012, 11:17) *
Добрый день! При проектировании коттеджа возникли следующие вопросы:

1. Заказчик хочет ставить трапы во всех сан узлах( которых 8 штук) в каждом из которых предусмотрен унитаз, биде и раковина. Вопрос - если ли документы, которые запрещают такое пожелание? Иначе на трап д. 50 прийдется ставить обратный клапан HL7.

2. Как правильно раместить трап в сан.узле? В качестве примера прошу рассмотреть стандартный сан. узел2 на 2 метра, на одно стене унитаз и биде, на соседней раковина. Какие уклоны следует предусмотреть?

Спасибо.

Нормативы не предусматривают в таких санузлах установки трапов...Но, если заказчик хочет для своего комфорта как он считает трапы поставить, то почему и нет...
Зачем обратный клапан? Трапы лучше с сухим сифоном...
cnau
Водяной, обратный клапан нужен для того, чтобы стоки от умывальника и унитаза при одновременном сбросе не вышли из трапа.
В проекте заложу трапы Viega, они по умолчанию имеют сухой сифон, но мне кажется его не достаточно для притовостояния обратному потоку.
aminopower
Цитата(cnau @ 25.1.2012, 12:17) *
Какие уклоны следует предусмотреть?

п. 16.9 СНиП 2.04.01-85*
Young
Цитата(cnau @ 25.1.2012, 12:46) *
Водяной, обратный клапан нужен для того, чтобы стоки от умывальника и унитаза при одновременном сбросе не вышли из трапа.

почему они должны выйти из трапа?
Serg Ivanov
Цитата(cnau @ 25.1.2012, 12:46) *
Водяной, обратный клапан нужен для того, чтобы стоки от умывальника и унитаза при одновременном сбросе не вышли из трапа.
В проекте заложу трапы Viega, они по умолчанию имеют сухой сифон, но мне кажется его не достаточно для притовостояния обратному потоку.

Неужели? rolleyes.gif И как люди жили до HL.. Если правильно запроектируете - не выйдут. smile.gif
Водяной
Цитата(cnau @ 25.1.2012, 11:46) *
Водяной, обратный клапан нужен для того, чтобы стоки от умывальника и унитаза при одновременном сбросе не вышли из трапа.
В проекте заложу трапы Viega, они по умолчанию имеют сухой сифон, но мне кажется его не достаточно для притовостояния обратному потоку.

если коттедж крутой, то почему бы и нет)
при засоре из трапа будут вонючки разные выползать) это да...
waljunja
Цитата(cnau @ 25.1.2012, 11:46) *
Водяной, обратный клапан нужен для того, чтобы стоки от умывальника и унитаза при одновременном сбросе не вышли из трапа.
В проекте заложу трапы Viega, они по умолчанию имеют сухой сифон, но мне кажется его не достаточно для притовостояния обратному потоку.

У Вас, что ли приборы ниже уровня земли, раз Вы решили клапан поставить. Скиньте схемку Ваших замыслов, пока строить не начали, на всякий случай. А то у одной женщины строители канализацию смонтировали так, что из умывальника вода вытекала прямиком в ванну. Что-то Вы задумали недоброе. Рисуйте скорее...
cnau
Нет, все спроетировано нормальноsmile.gif Все приборы подключены на уровне пола. Разводка труб будет выполнена под потолком предыдущего этажа, уклон в сторону стояка и тп.



Просто читал аналогичную тему про трапы, так вот там товарищ использовал клапан. Он будет работать только при засоре, тогда сток попрет не только из трапаsmile.gif

От клапана откажусь, всем спасибо за помощь! Вопросы решены.
Олег
Цитата(Young @ 25.1.2012, 10:15) *
почему они должны выйти из трапа?


Из практики эксплуатации :
если две-три раковины наполнить водой и однвременно открыть у них слив, то из трапа Ф=50мм в 1,5м от раковин начинает вытекать вода, т.е. лежак не справляется с расходом и полностью наполняятся водой, с выходом её через трап.
Но это не штатное состояние, а наше "баловство" при приёмке у строителей.

Вам же надо просчитывать какой будет максимальный сток от приборов, установленных в помещении и хватит ли диаметра лежака для их отвода без полного заполнения.

P.S. А из личного (домашнего) опыта - даже "крутые" сухие сифоны от HL 510N Pr запах не держат. Если 3-4 дня в трап не поступает вода (хотя бы от банального мытья пола) и к тому же пол с подогревом, то запах начинает чувствоваться.
Young
Цитата(Олег @ 27.1.2012, 13:10) *
Из практики эксплуатации :
если две-три раковины наполнить водой и однвременно открыть у них слив, то из трапа Ф=50мм в 1,5м от раковин начинает вытекать вода, т.е. лежак не справляется с расходом и полностью наполняятся водой, с выходом её через трап.
Но это не штатное состояние, а наше "баловство" при приёмке у строителей.

У вас трап был подключен к тому же отводному трубопроводу, что и раковины? Это как? Труба в стяжке? Я вообще никогда трап после приборов не подключаю, либо в начале участка, либо отдельная труба до стояка. То подключение, что вы написали - не рационально изначально.
Водяной
Да нет, бывают варианты, когда надо трап подключить к лежаку от приборов (в полу, под перекрытием)...это не редкость...
Young
Цитата(Водяной @ 27.1.2012, 15:02) *
Да нет, бывают варианты, когда надо трап подключить к лежаку от приборов (в полу, под перекрытием)...это не редкость...

хз, у меня редкость. Либо стояк рядом и можно сразу в него трапом уйти, либо можно трап в начале участка поставить.
Serg Ivanov
Цитата(Олег @ 27.1.2012, 13:10) *
Но это не штатное состояние, а наше "баловство" при приёмке у строителей.

Это не баловство.

4.13. Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.

Ну и если вода пойдет из трапа на пол - могут не принять. Контролируйте уклоны за трапом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.