Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обмен воды в резервуарах.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
yfray
Здравствуйте!

Расход воды на нужды предприятия составляет 78 м3/сут. Противопожарный + аварийный объем воды равен 267 м3. Обмен воды произойдет за 82 ч.
В СНиПе сказано:

Цитата
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.

Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3-4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения


Получается что в насосной надо ставить циркуляционные насосы.

Подскажите пожалуйста.
Насколько целесообразно ставить циркуляционные насосы с практической точки зрения? (ведь в СНиПе это лишь примечание)
Какой принцип их работы. Они гоняют воду по кольцу Резервуар - Насосы -Резервуар или Резервуар - Сеть - Насосы - Резервуар?



nick2
у меня было офисное здание. запас воды питьевой (после очистки городского водопровода) 8 м3.
разбор воды в день примерно 5-6 м3. на выходные все останавливается.
чтобы вода не закисала, безо всяких СНИПов, чисто из практических соображений, поставил насос циркуляционный, 40-50 л/мин, в циркул.трбопроводе установил УФ-лампу. насос включается автоматически через 30 минут после прекращения потока воды в трубопроводе подачи потребителю.
КиД
yfray, в случаях подобных вашему, после резервуара предусматривают установку обработки воды:
... -> резервуар->насос->фильтр(+УФ)->сеть

yfray
Спасибо! Теперь понимаю чем пахнет установка циркуяционные насосов smile.gif .