Расход воды на нужды предприятия составляет 78 м3/сут. Противопожарный + аварийный объем воды равен 267 м3. Обмен воды произойдет за 82 ч.
В СНиПе сказано:
Цитата
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3-4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3-4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения
Получается что в насосной надо ставить циркуляционные насосы.
Подскажите пожалуйста.
Насколько целесообразно ставить циркуляционные насосы с практической точки зрения? (ведь в СНиПе это лишь примечание)
Какой принцип их работы. Они гоняют воду по кольцу Резервуар - Насосы -Резервуар или Резервуар - Сеть - Насосы - Резервуар?