Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура внутри помещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Sanechka
Всем доброго дня.
Стоит задача:
Есть помещение - 100м2, необходимая мощность охлаждения 15кВт, дают всего 8кВт (не хватает 7кВт), здание в Москве, на 8кВт стоит фанкойл с температурой 10/16 и объемом воздуха 1700м3/ч..
Поставили задачу предоставить данные, какая температура будет внутри помещения при недостающих 7кВт и наружной температуре 20, 30 и 35 градусов.
Т.е. 7 кВт теплопритоков не поглащаются вовсе.

Получается. что фактически нет никаких данных о температуре внутри помещения, соответственно нет возможности построить процесс на диагреме.
И прямой связи между температурой и мощностью охлаждения нет...

У кого-нибудь есть мысли?
Задача вобще решаема?

Спасибо.
JJJJ
Цитата(Sanechka @ 1.2.2012, 8:43) *
Всем доброго дня.
Стоит задача:
Есть помещение - 100м2, необходимая мощность охлаждения 15кВт, дают всего 8кВт (не хватает 7кВт), здание в Москве, на 8кВт стоит фанкойл с температурой 10/16 и объемом воздуха 1700м3/ч..
Поставили задачу предоставить данные, какая температура будет внутри помещения при недостающих 7кВт и наружной температуре 20, 30 и 35 градусов.
Т.е. 7 кВт теплопритоков не поглащаются вовсе.

Получается. что фактически нет никаких данных о температуре внутри помещения, соответственно нет возможности построить процесс на диагреме.
И прямой связи между температурой и мощностью охлаждения нет...

У кого-нибудь есть мысли?
Задача вобще решаема?

Спасибо.

задача решаема.
Рассчитайте температуру при которой теплопоступления в помещение равны теплопотерям. Т.е. найдите равновесную температуру. Это можно сделать в программах.
Sanechka
Эта температура есть. Но она занчительно ниже интересующей.
Данные нужны именно при наружной температуре +30, +35
Бьюсь уже второй день, в голове небольшая каша...

Смысл в том, что не могу понять, как связать между собой все данные.

В зависимости от температуры снаружи, теплопритоки разные, соответственно при недостающем холоде, параметры воздуха внутри меняются.

Можно рассчитать температуру воздуха выходящего из фанкойла, но какова при этом будет температура внутри...
JJJJ
Цитата(Sanechka @ 1.2.2012, 9:09) *
Эта температура есть. Но она занчительно ниже интересующей.
Данные нужны именно при наружной температуре +30, +35
Бьюсь уже второй день, в голове небольшая каша...

Смысл в том, что не могу понять, как связать между собой все данные.

В зависимости от температуры снаружи, теплопритоки разные, соответственно при недостающем холоде, параметры воздуха внутри меняются.

Можно рассчитать температуру воздуха выходящего из фанкойла, но какова при этом будет температура внутри...

Ну так и что?
Сначала найдете равновесную т-ру(фактическую) при +30, повторите расчет при +35 и т.д.
А теплопритоки зависят не только от наружной температуры, но и от искомой, внутренней.
Возьмите на форуме прогу СКВ, наберите там свой случай(геометрию, ориентацию, состав ограждений и т.д.),
установите температуру (вручную для данного города) наружного в-ха +30 при сохранении энтальпии для данного города. Внесите так же холод от сплита и вручную меняя температуру внутренного в-ха добейтесь чтобы суммарные теплоизбытки были равны "0". Эта температура и будет искомой.
Sanechka
Если есть возможность. буду благодарна за название программы!
JJJJ
Цитата(Sanechka @ 1.2.2012, 11:20) *
Если есть возможность. буду благодарна за название программы!

Так и называется "СКВ"
Sanechka
Нашла. Спасибо большое!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.