Уважаемые специалисты, помогите разобраться, пожалуйста! Я заранее извиняюсь, что дублирую тему, но в разделе ТС мне посоветовали разместить ее тут.
Условия: Есть система ГВС жилого дома, мощность системы Qmax=0,75 гкал/ч, расход максимальный часовой G=14,25 т/ч.
Задача: Организовать резервный источник тепла для системы ГВС, применив для этого емкости с установленными в них электрическими ТЭНами. Количество доступной электроэнергии - 300 кВт. Основной источник - это теплосеть. Резервный источник предназначен в первую очередь для обеспечения нужд ГВС во время проведения летних профилактических работ (когда теплосеть приостанавливает свою работу на 2 недели). Ну и во-вторых - для обеспечения нужд ГВС во время аварии. Поскольку основной режим - летний, температуру хвс принял +15*C.
Учитывая формулу: P=G*1,163*Δt/Τ, где
P – мощность нагрева, Вт
G – объем нагреваемой воды, л
Δt – разница температур входящей и нагретой воды, °С (принимаю ее 60-15=45)
T – время нагрева, ч
получаем, что для проточного нагрева такого объема воды нужно 745 кВт, а в наличии только 300. Идея заключается в том, чтобы установить большое количество баков и нагревать ночью, когда водоразбор минимальный, такое количество воды, которого хватало бы на утренний час пик. А потом, в течении дня, нагревать воду для вечернего часа пик.
Вопрос: Как рассчитать количество воды, которое необходимо нагреть ночью..? И вообще, возможно ли сделать работоспособную систему, имея всего 300 кВт электроэнергии..?
Заранее, спасибо..!