Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: последовательное расположение КНС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Alezo
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать по следующим вопросам.
Вопрос первый:
если на канализационной сети последовательно друг за другом расположены несколько канализационных насосных станций с погружными насосами, которые качают стоки на минимальное расстояне и далее стоки самотеком поступают в следующую насосную станцию, то как определить расход поступающий на вторую и третью КНС?? учитывать подачу предыдущих КНС???
Вопрос второй: согласно утверждению экспертизы ставить гидранты нельзя на тупиковых ответвлениях от магистральной кольцевой сети, если они предназначены для водоснабжения группы домов (коттеджей) и даже если они меньше 200м: ссылаются на СНиП 2.04.02-84, но ведь по СП 8.13130.2009 сказано: "Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4..." ; п.8.4: "Тупиковые линии допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200м". Получается противоречие??
aminopower
Цитата(Alezo @ 13.2.2012, 15:56) *
Вопрос второй: согласно утверждению экспертизы ставить гидранты нельзя на тупиковых ответвлениях от магистральной кольцевой сети, если они предназначены для водоснабжения группы домов (коттеджей) и даже если они меньше 200м: ссылаются на СНиП 2.04.02-84, но ведь по СП 8.13130.2009 сказано: "Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4..." ; п.8.4: "Тупиковые линии допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200м". Получается противоречие??

Нет, никаких противоречий п. 8.5 СНиП 2.04.02-84* о том же. На какой пункт именно ссылается эксперт?
Цитата(Alezo @ 13.2.2012, 15:56) *
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать по следующим вопросам.
Вопрос первый:
если на канализационной сети последовательно друг за другом расположены несколько канализационных насосных станций с погружными насосами, которые качают стоки на минимальное расстояне и далее стоки самотеком поступают в следующую насосную станцию, то как определить расход поступающий на вторую и третью КНС?? учитывать подачу предыдущих КНС???

Конечно.
Alezo
Спасибо за ответ!! А не подскажите это из какой умной книги лист???
Alezo
Эксперт утверждает, что это тупиковое ответвление на несколько домов является ВВОДОМ В ЗДАНИЕ (!!!!), а на нем нельзя ставить гидрант...А пункт СНиПа какой мне она показала я не могу найти в своем СНиПЕ. Просто по внешнему виду он напоминает первое издание нашего наружнего СНиПа.
aminopower
Цитата(Alezo @ 13.2.2012, 16:54) *
А не подскажите это из какой умной книги лист???

Яковлев, "Канализация"

Цитата(Alezo @ 13.2.2012, 17:01) *
Эксперт утверждает, что это тупиковое ответвление на несколько домов является ВВОДОМ В ЗДАНИЕ (!!!!), а на нем нельзя ставить гидрант...А пункт СНиПа какой мне она показала я не могу найти в своем СНиПЕ. Просто по внешнему виду он напоминает первое издание нашего наружнего СНиПа.

Генплан могли бы скинуть?