Добрый вечер. Ситуация такая: Запроектирован 16-эт жилой дом и выдан заказчику пол года назад. Трубы в СУ приняты с сшитого полиэтилена. Прокладка по проекту производится в гофре скрыто в бетонной стяжке. Сети дома начали монтировать и Заказчик с удешевлением проекта решил заменить трубы на полипропиленовые китайского производства(без алюминиевой прослойки). Заказчик просит согласовать изменение труб. Зная что полипропиленовые трубы имеют большие линейные удлинение ( самая большая длина компенсационного плеча на углах поворота составляет 1 см). Установку П-образных компенсаторов не делаю, использую Г-образные(места поворота труб). Выполнить прокладку труб открыто нет возможности.
Решил согласовать(выбора нет), но отписаться таким образом: «В связи с изменением Заказчиком материала труб из PE - Xc на полипропиленовые трубы (в санузлах квартир) скрытую прокладку необходимо выполнять в изоляции с полиэтиленовым покрытием(пленкой) на сортамент больше трубы с толщиной стенки не менее 9 мм».