Здравствуйте.
Скажите, целесообразно ли частотное регулирование фекальной насосной станции?
Поясню: речь идет об автоматическом поддержании уровня в резервуаре (с 3мя насосами) при помощи ПЧ.
Мои опасения: при малом притоке рабочего продукта, т.е фекалий, ПЧ будет производить минимальный отсос для поддержания некоторого уровня. Соответственно большая часть фекалий будет пребывать в неподвижном состоянии, что приведет к их оседанию на дно и боковые поверхности резервуара и преждевременному заиливанию.
Имеет ли смысл вообще отказываться от частотного регулирования приводов насосов на фекальной насосной станции?
Можно ли это как-то компенсировать алгоритмом управления, например- периодически включать насосы на максимум, чтобы взбаламутить и перемешать фекалии, получится ли?
Наверное целесообразнее отказаться от ПЧ в пользу устройств плавного пуска (УПП)?
В подобных технологических вещах я новичек, может быть существуют определенные алгоритмы управления фекальной насосной станцией, алгоритмы переключения между насосами и т.п?