Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фекальная насосная станция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Kenai
Здравствуйте.

Скажите, целесообразно ли частотное регулирование фекальной насосной станции?
Поясню: речь идет об автоматическом поддержании уровня в резервуаре (с 3мя насосами) при помощи ПЧ.
Мои опасения: при малом притоке рабочего продукта, т.е фекалий, ПЧ будет производить минимальный отсос для поддержания некоторого уровня. Соответственно большая часть фекалий будет пребывать в неподвижном состоянии, что приведет к их оседанию на дно и боковые поверхности резервуара и преждевременному заиливанию.
Имеет ли смысл вообще отказываться от частотного регулирования приводов насосов на фекальной насосной станции?
Можно ли это как-то компенсировать алгоритмом управления, например- периодически включать насосы на максимум, чтобы взбаламутить и перемешать фекалии, получится ли?
Наверное целесообразнее отказаться от ПЧ в пользу устройств плавного пуска (УПП)?

В подобных технологических вещах я новичек, может быть существуют определенные алгоритмы управления фекальной насосной станцией, алгоритмы переключения между насосами и т.п?
Leviafan2002
Цитата(Kenai @ 17.2.2012, 7:21) *
Здравствуйте.

Скажите, целесообразно ли частотное регулирование фекальной насосной станции?
Поясню: речь идет об автоматическом поддержании уровня в резервуаре (с 3мя насосами) при помощи ПЧ.
Мои опасения: при малом притоке рабочего продукта, т.е фекалий, ПЧ будет производить минимальный отсос для поддержания некоторого уровня. Соответственно большая часть фекалий будет пребывать в неподвижном состоянии, что приведет к их оседанию на дно и боковые поверхности резервуара и преждевременному заиливанию.
Имеет ли смысл вообще отказываться от частотного регулирования приводов насосов на фекальной насосной станции?
Можно ли это как-то компенсировать алгоритмом управления, например- периодически включать насосы на максимум, чтобы взбаламутить и перемешать фекалии, получится ли?
Наверное целесообразнее отказаться от ПЧ в пользу устройств плавного пуска (УПП)?

В подобных технологических вещах я новичек, может быть существуют определенные алгоритмы управления фекальной насосной станцией, алгоритмы переключения между насосами и т.п?


А можно уточнить, как вы подбирали насосы? И откуда мысль о поддержании постоянного уровня, кхм, фекалий в КНС?
Частотное регулирование - т.е. вы предполагаете, что насосы будут работать постоянно? Или в повторно-кратковременном режиме, от уровня фекалий в приемной камере?
Вообще небольшие локальные КНС работают от датчика уровня - наполнилась КНС - взбаламутили фекалии - сработали уровень - отключились ))
Kenai
Leviafan2002,здравствуйте.

Насосы я не подбираю, но при необходимости это не проблема.
Моя задача- автоматика и управление.
У заказчика сейчас работает таким же образом как вы описываете - по показаниям датчика уровня оператор вручную включает один из насосов.
Заказчик хочет автоматизировать,а именно поддерживать там постоянный уровень. Просит поставить ему ПЧ. Т.е ПЧ должны работать постоянно, поддерживать небольшие обороты и экономить заказчику электроэнергию.

Я понимаю, что это может плохо кончиться и нужно ему грамотно объяснить все то, что сказал я и как я понял подтверждаете вы.

Есть ли какие-нибудь строго прописанные рекомендации или нормы по принципу работы фекальной насосной станции?
Т.е , например, то, что вы говорили - в кратковременном режиме взбаламучивать фекалии и т.п.
Требуется строгое техническое обоснование.
SVKan
Цитата(Kenai @ 17.2.2012, 22:12) *
Leviafan2002,здравствуйте.

Насосы я не подбираю, но при необходимости это не проблема.
Моя задача- автоматика и управление.
У заказчика сейчас работает таким же образом как вы описываете - по показаниям датчика уровня оператор вручную включает один из насосов.
Заказчик хочет автоматизировать,а именно поддерживать там постоянный уровень. Просит поставить ему ПЧ. Т.е ПЧ должны работать постоянно, поддерживать небольшие обороты и экономить заказчику электроэнергию.

Я понимаю, что это может плохо кончиться и нужно ему грамотно объяснить все то, что сказал я и как я понял подтверждаете вы.

Есть ли какие-нибудь строго прописанные рекомендации или нормы по принципу работы фекальной насосной станции?
Т.е , например, то, что вы говорили - в кратковременном режиме взбаламучивать фекалии и т.п.
Требуется строгое техническое обоснование.

Маразм.
Пусть автоматика по верхнему уровню включает насос, по нижнему выключает.
Постоянный уровень там нафиг не нужен. Зато работа насоса на полную мощность будет всяко лучше удалять э-э-э "примеси".
Если насос будет еле еле тянуть, то точно одна вода уходить будет...
Kenai
Согласен!
Поэтому мне и нужно технически грамотное обоснование маразматичности идеи. Я то и сам все это прекрасно понимаю.
Мне бы хотелось дать заказчику ответ соответствующий уровню технолога или человека занимающегося проектированием подобных объектов. Сейчас же я могу говорить общими словами, как в предыдущих постах.
odv
А что стоит в технологической линии после данной КНС? Может быть заказчика волнует не столько заиливание а например невозможность регулировки подачи на очистные сооружения, а в частотном регулировании ничего плохого нет, правильно сконструированая КНС на хоз. быте не заиливается даже при описаном выше варианте, причем у насосов не льзя снижать частоту ниже 30 гертс так что они в любом случае не будут "еле-еле" тянуть.
Насосник
Цитата(odv @ 19.2.2012, 12:55) *
... причем у насосов не льзя снижать частоту ниже 30 гертс так что они в любом случае не будут "еле-еле" тянуть.

Вообще то не ниже 20 Гц. И еще как заиливаются.
Какой обьем КНС? Какие насосы установлены?
pumptech
Может быть поздно с ответом, но ответьте заказчику так:
При работе на низких частотах вы сильно уменьшаете КПД насоса. Уже после 35-40 Гц падение КПД ужасающее. А при работе по датчикам насос всегда будет работать в точке с максимальным КПД.
Тема с ПЧТ и КНС возникает с завидной регулярностью. Надо FAQ написать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.