марат r
Уважаемые специалисты. Пожалуйста помогите рассчитать напор цирк насоса на отопление для 4 -го этажного дома. дом 3-х подъездный. 48 квартир. длина прямых участков труб около 200 метров.
Fayst
Где-то видел, что H=(80-100)*l, но это для ориентировочных расчётов. А по хорошему вы должны посчитать потери по главному кольцу.
марат r
мне нужен только примерный расчет
А.В.
Из справки к ПОТОКу:
"Потери напора в системе (предварительные) (Па)- предполагаемое располагаемое давление в системе отопления.

Как грубо подсчитать предварительный располагаемый напор на систему?

Нужно выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе."
HeatServ
Цитата(марат r @ 27.2.2012, 9:38) *
Уважаемые специалисты. Пожалуйста помогите рассчитать напор цирк насоса на отопление для 4 -го этажного дома. дом 3-х подъездный. 48 квартир. длина прямых участков труб около 200 метров.
Система новая? Если новая, то из чего слеплена? Расчётная нагрузка на здание? График системы отопления? График наружных сетей? Тип подключения? Куда ставится насос? Это всё нужно. 3 подъезда и 4 этажа это всё равно что цвет фасада, неинформативно.
марат r
расчетная нагрузка на отопление 0.259 Гкал/час. система новая, стояки диаметр 25, подвальная разводка д-р 76, дом отапливается от центральной котельной, температурный график 90-70,
HeatServ
Цитата(марат r @ 28.2.2012, 8:16) *
расчетная нагрузка на отопление 0.259 Гкал/час. система новая, стояки диаметр 25, подвальная разводка д-р 76, дом отапливается от центральной котельной, температурный график 90-70,
Материал? Тип присоединения?
марат r
труба стальная, тип присоединения однотрубная
HeatServ
Зачем там тогда насос? 90/70 график котельной? Перепад на вводе какой?
Dede
Цитата(марат r @ 28.2.2012, 12:44) *
труба стальная, тип присоединения однотрубная

Это не тип присоединения.
Непосредственно к сетям подключен дом (зависимая), через теплообменник (независимая).
Зависимая схема с элеваторным подмешиванием или насосным :-)
dronovigor
Уважаемые специалисты, помогите разобраться в следующей ситуации: в ЦТП производственного предприятия схема с регулирущим двухходомым клапаном на Т1 и циркуляционным насосом на перемычке между Т1 и Т2. В настоящий момент несколько зданий, ранее присоединеных к ЦТП, отключены от тепловой сети и соответственно присодиненная нагрузка стала ниже примерно на 60% от первоначальной, для которой был подобран насос. Насос приходится "душить" задвижкой на подаче от него. Требуется подобрать насос для работы с нужным расходом.Заказчик хочет ограничиться только заменой насоса. Возможна ли полноценная работа систем отопления, если только заменить насос (расход и напор определить расчетом), а остальное оборудование ЦТП и элеваторных ИТП присоединенных зданий оставить прежним? Что еще надо будет выполнить?
Очень интересует мнение специалистов, имеющих практический опыт реализации подобных мероприятий!
J. Antonio
Как вариант можно попробовать установить на насос частотный привод и регулировать тем самым подачу.
По поводу изменения нагрузки, нужно будет проверять и скорее всего менять регулирующий клапан и др. автоматику типа регуляторов давления и перепада давления т.к. расход теплоносителя у Вас явнно уменьшится
Насосник
Цитата(марат r @ 27.2.2012, 12:38) *
Уважаемые специалисты. Пожалуйста помогите рассчитать напор цирк насоса на отопление для 4 -го этажного дома. дом 3-х подъездный. 48 квартир. длина прямых участков труб около 200 метров.



Цитата(марат r @ 27.2.2012, 14:50) *
мне нужен только примерный расчет


Q=14 м3/ч, H=8,5 м
<Илья>
Цитата(А.В. @ 27.2.2012, 12:56) *
Из справки к ПОТОКу:
"Потери напора в системе (предварительные) (Па)- предполагаемое располагаемое давление в системе отопления.

Как грубо подсчитать предварительный располагаемый напор на систему?

Нужно выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе."


с чего это стояк берет на себя 70%??? и как вы сделали такой примерный расчет, не зная даже тип системы отопления, представленный в вопросе?
Теплый техник
ага, еще забыли спросить - установлены на стояках балансировочные клапаны?