Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: внутреннее пожаротушение от резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Len40
Уважаемые, подскажите пожалуста , есть ситуация: водоснабжение проектируемого детского сада осуществляется от скважины, по близости есть водоём, наружное пожаротушение от пож резервуаров, внутреннее нужно аналогично предусмотреть от пожрезервуаров. Так вот как лучше реализовать это ( поставить на улице насосную станцию либо есть насосы самовсасывающие ,которые бы были установлены на вводе в здания и забирали воду из резервуара на улице)?
даниил
А ваши пож.резервуары имеют объем н.п. + в.п.?
или только на наружное?
Водяной
в подвале детсада лучше насосы пожаротушения поставить...главное, чтобы были под заливом...значения NPSH большое у многих насосов известных фирм, они воду берут с отметки "ниже себя"...
обратитесь к менеджерам насосных фирм...
Len40
Цитата(даниил @ 29.2.2012, 10:07) *
А ваши пож.резервуары имеют объем н.п. + в.п.?
или только на наружное?

расчитаны н.п+в.п.
yfray
Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 11:40) *
в подвале детсада лучше насосы пожаротушения поставить...главное, чтобы были под заливом...значения NPSH большое у многих насосов известных фирм, они воду берут с отметки "ниже себя"...
обратитесь к менеджерам насосных фирм...


извините что влез. С какой примерно глубины (диапазон цифр) "насосы известных фирм" забирают воду?
даниил
тогда лучше снаружи ставить.
Len40
Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 10:40) *
в подвале детсада лучше насосы пожаротушения поставить...главное, чтобы были под заливом...значения NPSH большое у многих насосов известных фирм, они воду берут с отметки "ниже себя"...
обратитесь к менеджерам насосных фирм...


Подвала нет ,есть техподполье высотой 1,6 м,туда оборудование не разместишь,поэтому вариант ставить на отметке 0.000 в итп .
Водяной
Цитата(Len40 @ 29.2.2012, 13:14) *
Подвала нет ,есть техподполье высотой 1,6 м,туда оборудование не разместишь,поэтому вариант ставить на отметке 0.000 в итп .

помещение насосной могут местно заглубить, вход снаружи сделать...
Len40
Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 12:32) *
помещение насосной могут местно заглубить, вход снаружи сделать...


Наши конструкторы на это не пойдут ...
Len40
Цитата(даниил @ 29.2.2012, 12:02) *
тогда лучше снаружи ставить.


Как это осуществить? насосную станцию проектировать?
Водяной
проектировать отдельностоящую станцию значительно дороже...это ГИП должен решить...это принципиальное решение...
Young
есть еще вариант погружные насосы использовать... tomato.gif
Len40
Цитата(Young @ 29.2.2012, 15:43) *
есть еще вариант погружные насосы использовать... tomato.gif


Эти погружные насосы устанавливаются непосредственно в резервуаре?
Young
подумать нужно, либо в резервуаре, либо в колодце рядом с резервуаром. Хотя лично мне вариант с отдельностоящей насосной нравится больше. Рекламка флотенка прям мелькает справа постоянно, там вот такие штуки есть http://www.flotenk.ru/catalog/kns/49/ и вот такие http://www.flotenk.ru/catalog/kns/50/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.