svarnik
Помогите правильно обвязать трубами и арматурой систему с с двух водонапорных башен и скважины (водозабор) для водоснабжения дачного кооператива. Система водоснабжения объединенная с противопожарным водопроводом, то есть из этого всего "хозяйства" будет выходить две трубы Ду=100мм. Башни одновременно будут выполнять функцию емкостей по хранению противопожарного запаса воды. Заранее спасибо.
Skorpion
Покажите ситуационный план с отметками
Spok_only
Цитата(svarnik @ 29.2.2012, 12:51) *
для водоснабжения дачного кооператива. Башни одновременно будут выполнять функцию емкостей по хранению противопожарного запаса воды.

У меня есть сомнения касательно целесообразности хранения пожарного запаса в башне, а потому задам несколько вопросов:
1. Ваша водопроводная сеть сезонного или круглогодичного действия?
2. Если не трудно, огласите цифры неприкосновенного пожарного запаса и регулирующего объема воды.
3. Будет ли обеспечен нормативный обмен воды в башне?
К слову, у нас (ua) пока еще действует ВСН 43-85**.
svarnik
Цитата(Spok_only @ 29.2.2012, 18:36) *
У меня есть сомнения касательно целесообразности хранения пожарного запаса в башне, а потому задам несколько вопросов:
1. Ваша водопроводная сеть сезонного или круглогодичного действия?
2. Если не трудно, огласите цифры неприкосновенного пожарного запаса и регулирующего объема воды.
3. Будет ли обеспечен нормативный обмен воды в башне?
К слову, у нас (ua) пока еще действует ВСН 43-85**.


1. Водопровод круглогодичного действия.
2. Для хоз-питьевых целей 150 м3/сут, (будет скважина 7 м3/час). На пожар 5л/с. 5*3,6*3=54м3. Будет две водонапорных башни по 25м3. В каждой будет противопожарный объем на 15 м3 и регулирующий 10м3. При пожаре на протяжении 3-х часов скважина сможет добавить недостающий объем (если его не будет).
3. Обмен воды в башнях будет постоянным. Так как водоразбор будет вестись с нижней точки бака.

И о ВСН 43-85**."Допускается для целей пожаротушения использование естественных источников, расположенных на расстоянии не более 200 метров от территорий коллективных садов.

Расход воды для целей пожаротушения следует принимать 5 л/с."
Не значит ли это, что можно отказаться от принятой схемы пожаротушения (Башни, кольцевая сеть, гидранты) и просто предусмотреть подъезд пожарного автомобиля к природному водоисточнику, для его заполнения. (Там есть два пруда, но они относятся к другим организациям и исполняют роль пожарных. можно заключить договор на использование их для пожарных целей).
svarnik
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Skorpion @ 29.2.2012, 15:09) *
Покажите ситуационный план с отметками


План даю в формате *.pdf. Это предварительная разводка сетей с использованием кольцевой сети и гидрантов. Пруд находится ближе к верхнему правому углу изображения.
svarnik
Вернемся к главному вопросу. Если противопожарного водопровода не будет, то можно поставить одну башню на 15 м3. Как будет выглядеть обвязка башни и водозабора в таком случае?
Spok_only
Цитата(svarnik @ 1.3.2012, 13:11) *
Для хоз-питьевых целей 150 м3/сут, (будет скважина 7 м3/час). На пожар 5л/с. 5*3,6*3=54м3. Будет две водонапорных башни по 25м3. В каждой будет противопожарный объем на 15 м3 и регулирующий 10м3. При пожаре на протяжении 3-х часов скважина сможет добавить недостающий объем (если его не будет).

При ваших исходных регулирующий объем составляет около 34 м3, так что башня (если даже на хоз-пит.) на 15 кубов не прокатит, как минимум надо 25м3.
При расчете неприкосновенного пожарного вы не учитываете объем воды на 3 часа максимального водопотребления, т.е. даже с учетом пополнения у меня получается пожарный запас в размере 71,3м3 и тогда 71+34= 105м3, т.е. две башни по 50м3 (как минимум).
Ну и как можно гарантировать пополнение при пожаре, если у вас только 1 скважина.
Надо резервную скважину и обеспечить для водозабора вторую категорию надежности электроснабжения.


Цитата(svarnik @ 1.3.2012, 14:01) *
Вернемся к главному вопросу. Если противопожарного водопровода не будет, то можно поставить одну башню на 15 м3. Как будет выглядеть обвязка башни и водозабора в таком случае?

На 15 мало, на форуме несколько ТП водонапорных башен, смотрите обвязку там.
Spok_only
От варианта хранения пожарного запаса в башнях Рожновского, в селах, мы отказались, так как не возможно обеспечить двукратный обмен воды в зимнее время!
svarnik
Цитата(Spok_only @ 1.3.2012, 15:23) *
При ваших исходных регулирующий объем составляет около 34 м3, так что башня (если даже на хоз-пит.) на 15 кубов не прокатит, как минимум надо 25м3.

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ за Ваши советы!!
А можете написать, как вы рассчитывали регулирующий объем? А то не могу разобраться с коэффициентами в формуле п.9.2 СНиПа. И если регулирующий объем 34 м3, то можно принять две башни по 15 м3.?
Spok_only
Цитата(svarnik @ 1.3.2012, 15:23) *
И если регулирующий объем 34 м3, то можно принять две башни по 15 м3.?

Можно, это ж все-таки сутки максимального водопотребления, ну и не забываем, что и в стволе вода есть.

Цитата(svarnik @ 1.3.2012, 15:23) *
А можете написать, как вы рассчитывали регулирующий объем? А то не могу разобраться с коэффициентами в формуле п.9.2 СНиПа.

Этой формулой никогда не пользуюсь, а делаю так
svarnik
Цитата(Spok_only @ 1.3.2012, 17:18) *
Можно, это ж все-таки сутки максимального водопотребления, ну и не забываем, что и в стволе вода есть.


Этой формулой никогда не пользуюсь, а делаю так


Ок, Спасибо! Вроде как разобрался с объемом. Осталось ещё обвязать это все. Сейчас смотрю ТП 901 5-045 88 на башни Рожновского. Пытаюсь объединить всю арматуру в одном колодце. Или проще сделать две башни со своими колодцами как на ТП, и еще один колодец для распределения потоков между ними и скважиной?