Полная версия этой страницы:
Насос ГВС
Egerenok64
5.3.2012, 15:42
Вопрос:
как правильно расчитать насос при такой схеме? Гидравлику теплообменников и арматуры неучитывать.Мне нужен сам расчёт насоса,а поправку на остальное сам расчитаю. Сознательные граждане помогайте!!!!
Может ещё данные нужны?
посчитать расход в промежуточном контуре и потери тр-да+потери в обоих змеевиках(трубках) Т/О. по этим данным и подобрать.
Egerenok64
6.3.2012, 12:54
Да.Вы совершенно правы.Обычно так и делаю. Но в одном из разговоров услышал,что тепловую мощность типа 3,6 ГКал разделить на ? ,то можно приблизительно узнать ?. Я не специалист в этой области,но по роду деятельности приходится совмещать обязанности.Может вы подскажите что подразумевали. Звучит странно.Но всётаки.
Anton_Ivanov
11.3.2012, 20:57
Расчет производительности насоса м3 (без учета потерь в системе) исходя из мощности греющего теплообменника 1,25 ГКал при графике 90/60:
1250000/(90-60) = 41666,67л = 41,7м3
На рисунке с одной стороны 90/60 с другой 90/30....
Так может быть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.