Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сброс ливневки в хоз-бытовую канализацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Руслан76
Добрый день коллеги! Можно ли сбрасывать сточные дождевые воды в хозяйственно-бытовую сеть канализации?
aleksey_v
Если получите такие ТУ.
Руслан76
я имею ввиду если сеть канализации хоз-бытовая, скинуть то можно если сеть заранее была спроектирована как общесплавная
un-known
Если получите такие ТУ.
Skorpion
Не-а
Руслан76
Почему Не-а? Нормативы есть какие-нибудь?
--Roman--
Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 15:17) *
Если получите такие ТУ.

Я однажды получил такие ТУ. Долго бодался с ГИПом. Но делать пришлось. Причем делать пришлось напорную канализацию. Точка врезки 1.7 метра, а моя труба 3.5м. Объединял 2 КНС хоз. бытовую и ливневую в колодце гасителе и потом самотеком в точку врезки.
Ливневку конечно чистить пришлось на ЛОС для АЗС, а перед ЛОС пришлось аккумулирующий резервуар ставить. Вот теперь заказчику после каждого дожика надо будет чистить этот резервуар от мусора, который унесет с собой ливневка. Лучше придумать ничего не получилось. Для успокоения души сертфикат от производителя ЛОС, что очистка стоков идет до уровня тебований СанПИН "Рыбхоз".
Сейчас идет экспертиза этого "шедевра" посмотрим, что напишут ph34r.gif
SweetDream
Подскажите, кто сталкивался.
В СП 32 п. 7.1.5 Возможность приема поверхностных сточных вод с территорий предприятий в систему коммунальной канализации городов и населенных пунктов (с целью совместной очистки с хозяйственно-бытовыми сточными водами) определяется условиями приема сточных вод в эту систему и рассматривается в каждом конкретном случае при наличии резерва мощности очистных сооружений.

То есть если дадут ТУ что городские сети могут принять ливневой сток, их можно объединить?
Площадка производственного здания, машины будут заезжать конечно.
andrey R
Цитата(SweetDream @ 11.3.2019, 18:06) *
То есть если дадут ТУ что городские сети могут принять ливневой сток, их можно объединить?

Да
Elenk_@
Цитата(SweetDream @ 11.3.2019, 18:06) *
Подскажите, кто сталкивался.
В СП 32 п. 7.1.5 Возможность приема поверхностных сточных вод с территорий предприятий в систему коммунальной канализации городов и населенных пунктов (с целью совместной очистки с хозяйственно-бытовыми сточными водами) определяется условиями приема сточных вод в эту систему и рассматривается в каждом конкретном случае при наличии резерва мощности очистных сооружений.

То есть если дадут ТУ что городские сети могут принять ливневой сток, их можно объединить?
Площадка производственного здания, машины будут заезжать конечно.

при наличии ТУ можно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.