Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 15:17)

Если получите такие ТУ.
Я однажды получил такие ТУ. Долго бодался с ГИПом. Но делать пришлось. Причем делать пришлось напорную канализацию. Точка врезки 1.7 метра, а моя труба 3.5м. Объединял 2 КНС хоз. бытовую и ливневую в колодце гасителе и потом самотеком в точку врезки.
Ливневку конечно чистить пришлось на ЛОС для АЗС, а перед ЛОС пришлось аккумулирующий резервуар ставить. Вот теперь заказчику после каждого дожика надо будет чистить этот резервуар от мусора, который унесет с собой ливневка. Лучше придумать ничего не получилось. Для успокоения души сертфикат от производителя ЛОС, что очистка стоков идет до уровня тебований СанПИН "Рыбхоз".
Сейчас идет экспертиза этого "шедевра" посмотрим, что напишут