Цитата(Mareka @ 22.3.2012, 10:28)

Здравствуйте! Помогите в решении вопроса?
для более подробных консультаций обратитесь
сюда. отсебя же добавлю следующее:
Цитата(Mareka @ 22.3.2012, 10:28)

Возможно ли подключение п/п водопроводадля подземного паркинга (встроенного в дом) на внутридомовую установку пожаротушения?
Если речь идет про внутридомовое АВТОМАТИЧЕСКОЕ пожаротушение то я бы подключил противопожарный водопровод паркинга непосредственно в помещении, где установлена насосная установка системы пожаротушения, но не к подающим трубопроводам непосредственно секции системы АПТ. т.е паркинг выделяете как бы в отдельную секцию этой системы АПТ.
Кстати. а что в вашем паркинге нет системы пожаротушения? Если бы она была, то волне логично было бы запитать противопожарный паркинг от неё...
если же речь идёт про подключение к внутридомовому противопожарному водопроводу-то тогда вообще нет никаких проблем с подключением, подключайтесь так же непосредственно у насоса. либо у ввода водопровода в здание, этим вы достигнете того что система будет автономна от систем остального здания...
Цитата(Mareka @ 22.3.2012, 10:28)

Конечно с учетом пересчета расходов. И если возможно, что делать с избыточным давлением от насосов?
ничего не делать, взять максимальный расход и максимальное давление...