Как для блочной паровой котельной расчитать объем и глубину приямка для вотоотведения
в котельной установлена только воронка с выпуском трубы Ду100
если есть пример типовой или рабочий чертеж буду признателен.
Спасибо.
Оксана Пыль
2.27. Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой. СП 41-101-95 Не подходит?