Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Принципиальная схема холодоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
и/\ьЯ 1984
Для стадии П разработал принципиальную схему холодоснабжения фанкойлов и центральных приточных установок.Прошу коструктивной критики,предложений
koromyslov
Начну понемногу, скорее это не ошибки, а недочеты:
1. Укажите как управляются фанкойлы (поставьте либо 2-х либо 3-х ходовые клапаны).
2. Укажите режим работы насосов (я подразумеваю, что 2 рабочих по 50% и один резервный).
3. после насосов фильтры не обязательно устанавливать, лучше прямо перед охладителями
4. На стадии П необходимо указать нагрузки (ориентировочно понимать какое оборудование).
5. На вашем чертеже текст "условные обозначения" лучше заменить на "Экспликация оборудования", а под условными обозначениями сделать графические элементы с расшифровокой
и/\ьЯ 1984
Коллега спасибо за конструктивную критику.Недочеты устраню в следующем проекте.Заказчик отказался от холодилки теперь ему она не нужна.Но как говортся опыт прежде всего
koromyslov
Всегда готов помочь, чем могу. rolleyes.gif
виктор
Схема из какой-то брошуры Danfoss - слизывалась?)

С уважением Виктор
и/\ьЯ 1984
Виктор если у вас есть "какая то" схема Danfoss выложите методичку или что там у вас есть.Разрабатывал самостоятельно
agel
17 - это термометр?
и/\ьЯ 1984
17 солинойдный клапан на подпитку системы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.