Здравствуйте, подскажите кто знает, где прописано о необходимости установки контрольной трубки на месте врезке. Все знают и применяют установку Контрольной трубки в точке врезки......но где это прописано? всю голову уже сломала......
Ольга1965
3.4.2012, 11:58
К сожалению, слышу об установке КТ на месте врезки первый раз, век живи, век учись...... Ставлю только на подрабатываемой горными выработками территориях.
margosha-s
3.4.2012, 12:19
Знаю, что на врезке торцевой сталью в сталь надо ставить , а так по условиям возможной утечки больше не нужно вроде, но все равно часто стявят везде, т.к., КТ - табличка и эксплучатирующей орг. газ-д легче отыскать на местности.
artem1903
3.4.2012, 13:19
Есть вот такой пункт
СП 62.13330.2010
5.6.3 При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен — сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки.
Есть вот такой пункт
СП 62.13330.2010.....
А для обычных условий и обычных грунтов??? Никто не встречал...? У нас в одном проекте забыли поставить (мелкий газопровод был и длина совсем маленькая)-так вот горгаз, когда стал производить расчет мероприятий по обслуживанию, это заметил и попросил поставить...., мы не отказались-все сделали как просили.....но мысль закралась-а где написано?
Marationok
3.4.2012, 14:13
На углах поворотов, и выходах из земли.
positronw
3.4.2012, 20:03
У нас контрольные трубки на месте врезки не устанавливают. В нормативных документах данного требования не встречал.
timofeyprof
3.4.2012, 21:24
Цитата(Marationok @ 3.4.2012, 15:13)

На углах поворотов, и выходах из земли.
а если ПЭ. поворот методом гиба?
п. 6.1.7 СТО 2.3-2011 СТО Газпром газораспределение
_novichok_
19.9.2017, 14:16
Добрый день! Не так давно пришлось переквалифицироваться в инженера по газоснабжению, стараюсь разбираться во всем...так вот вопрос по контрольным трубкам...
выше 6 баллов сейсмичность: углы поворота, врезки и др. - устанавливаются КТ. Все устанавливают по серии 5.905-25.05....так вот....каким образом по этой серии устанавливаются на точке врезке? на угле поворота? получается сразу после? но там же уже нет швов....или этого достаточно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.