Damien
Доброго всем дня! Пришли замечания со стройки по поводу насосной, а именно:
Есть сомнение в работоспособности. Например, когда вода пойдет на заполнение резервуаров и параллельно пойдет раздача через насосы на завод, то насосы будут действовать по пути наименьшего сопротивления, т.е. будут качать воду не из городской магистрали, а из труб которые идут на резервуар и забирать воздух. Считаю необходимым осуществить врезку труб, идущих на резервуар после насосов.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по данному поводу. Чертежик прилагается
aleksey_v
Не видно, что-где за резервуары.
Dmitry_vk
Если путем поискать, на схеме они есть, на вводе. В плане конечно тоже не помешало бы указать.
По сути вопроса:
1. Если врезка будет после насосов, заполнение пойдет через ВУ, заку это надо?
2. С путем наименьшего сопротивления мне кажется перебрали, у вас есть гарантированный напор воды на вводе.
3. Посчитайте гидравлику и уточните пойдет ли у вас вода на заполнение и сколько пойдет.
4. Если сильно сомневаетесь, делайте врезку на заполнение в наружных сетях, ближе к резервуару.
Damien
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 13:07) *
Если путем поискать, на схеме они есть, на вводе. В плане конечно тоже не помешало бы указать.
По сути вопроса:
1. Если врезка будет после насосов, заполнение пойдет через ВУ, заку это надо?
2. С путем наименьшего сопротивления мне кажется перебрали, у вас есть гарантированный напор воды на вводе.
3. Посчитайте гидравлику и уточните пойдет ли у вас вода на заполнение и сколько пойдет.
4. Если сильно сомневаетесь, делайте врезку на заполнение в наружных сетях, ближе к резервуару.

Так в том то и дело, что я не сомневаюсь, но вот кто-то все же усомнился. Тем более что резервуары можно заполнить до пуска насосов ( при гарантированном напоре ) и закрыть задвижки на ответвлении к резервуарам.
Dmitry_vk
Задвижки к резервуарам в нормальном положении д.б. закрыты. Они у вас с эл. приводом, значит от уровня автоматическое восполнение уровня?
Damien
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 14:44) *
Задвижки к резервуарам в нормальном положении д.б. закрыты. Они у вас с эл. приводом, значит от уровня автоматическое восполнение уровня?

да
Dmitry_vk
Тогда так не получится
Цитата(Damien @ 6.4.2012, 14:01) *
Тем более что резервуары можно заполнить до пуска насосов ( при гарантированном напоре ) и закрыть задвижки на ответвлении к резервуарам.

задвижки будут периодически открываться-закрываться.
Разберитесь в чем конкретно кто сомневается, может некоторые сомнения получится теперь развеять.
Damien
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 15:28) *
Тогда так не получится

задвижки будут периодически открываться-закрываться.
Разберитесь в чем конкретно кто сомневается, может некоторые сомнения получится теперь развеять.

Дословно сомнения я изложил в первом посте. Как я понимаю сомнения заключаются в том, что насос начнет качать воду из резервуаров ( точнее из трубопроводов которые идут к резервуарам ), а не из В1. Мне кажется люди не разобрались и думают, что ответвления трубопроводов от задвижек до резервуаров находятся не под давлением...
Dmitry_vk
Так если задвижки закрыты, откуда там давление? Если открыты, то давление на вводе минус потери. Что за люди? Что вам их сомнения? Первый пост обсудили, воздух не пойдет, пойдет вода из наружной сети, другой вопрос - сколько.
Damien
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 16:11) *
Так если задвижки закрыты, откуда там давление? Если открыты, то давление на вводе минус потери. Что за люди? Что вам их сомнения? Первый пост обсудили, воздух не пойдет, пойдет вода из наружной сети, другой вопрос - сколько.

Назовем их производителями работ. Вот, только что написали: "ну насосы будут качать по линии наименьшего сопротивления...а наименьшее сопротивление будет по линии резервуара нежели по линии города". Ну я им отвечаю конечно, что куда и как по течет, вот задумались вроде...
Dmitry_vk
Цитата(Damien @ 6.4.2012, 16:39) *
"ну насосы будут качать по линии наименьшего сопротивления...а наименьшее сопротивление будет по линии резервуара нежели по линии города".

Это было бы справедливо для самовсасывающих насосов, качающих из резервуара без подпора, у вас же повысительные насосы на напорном трубопроводе.
Damien
Цитата(Dmitry_vk @ 7.4.2012, 10:01) *
Это было бы справедливо для самовсасывающих насосов, качающих из резервуара без подпора, у вас же повысительные насосы на напорном трубопроводе.

Согласен полностью. Ну вот уже понедельник, но ребята по прежнему сомневаются. Предлагают врезаться на ответвление к резервуарам после насосов.
Dmitry_vk
Цитата(Damien @ 6.4.2012, 16:39) *
Назовем их производителями работ.

Цитата(Damien @ 9.4.2012, 17:29) *
... ребята по прежнему сомневаются.

Главное, чтоб вы не сомневались, а у них срок есть по контракту, посомневаются и приступят к монтажу. Или пусть свои сомнения заку доходчиво изложат, а он вам за такое решение распишется, только пусть имеет ввиду
Цитата(Dmitry_vk @ 6.4.2012, 13:07) *
1. Если врезка будет после насосов, заполнение пойдет через ВУ, заку это надо?


ButcheR
Скажите, имеется насосная дизельного топлива. Какую ей присваивать категорию? Можно ли уйти от взрыво-пожароопасных (А,В). Помещение 3 на 2,6м качает 420л/час арктического топлива
Dmitry_vk
Цитата(ButcheR @ 1.6.2012, 12:31) *
Скажите, имеется насосная дизельного топлива. Какую ей присваивать категорию? Можно ли уйти от взрыво-пожароопасных (А,В). Помещение 3 на 2,6м качает 420л/час арктического топлива

Вам бы сюда с эти вопросом, там шире круг специалистов по пожаротушению, больше шансов на ответ
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=62
У нас специалисты по ГО и ЧС считают категорию, я не сталкивался.
А вообще N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", глава 8 - на Г или Д вы никак не выходите.