Здравствуйте!Я проектирую раздел водоснабжения и канализации жилого 6-секционного 5-ти этажного дома. Гарантируемый напор в сети 30 метров. По расчету требуемый напор для системы В1 составил 26,5 метров, для системы Т3 33,4 метра. Получается что мне недостаточно напора для системы горячего водоснабжения 3,4 метра.

Вопрос: нужно ли ставить повышающие насосы на систему Т3 или достаточно просто поставить циркуляционный насос на циркуляционном трубопроводе?
aminopower
Цитата(Лотос @ 11.4.2012, 13:48) *
Гарантируемый напор в сети 30 метров.

Это напор в сети В1?
Горячее водоснабжение централизованное?
Young
Цитата(Лотос @ 11.4.2012, 13:48) *
По расчету требуемый напор для системы В1 составил 26,5 метров, для системы Т3 33,4 метра.

за счет чего такая разница?
Лотос
Цитата(aminopower @ 11.4.2012, 13:56) *
Это напор в сети В1?
Горячее водоснабжение централизованное?

Да 30 метров это гарантированный напор в наружной сети. Горячее водоснабжение централизованное.
gaifulik
Цитата(Лотос @ 12.4.2012, 14:56) *
Да 30 метров это гарантированный напор в наружной сети. Горячее водоснабжение централизованное.

если гор.водоснабжение централизованное(т.е. у вас горячая вода заходит в канале теплосети,правильно?)тогда вам надо смотреть какой гарантированный напор не в В1, а в теплосети на вводе в здание.
waljunja
При централизованном горячем водоснабжении вода может готовиться и в тепловом пункте жилого дома... rolleyes.gif
инж323
Автор, а гарантированный напор в 30 метров у вас в точке подключения к сети ведь? А вы посчитали требуемый напор с какой точки начиная? У вас ввод и ВУ в расчет попали?
И заодно проверьтесь по расчету- что то дельта странная у вас. даже с учетом разных схем подключения систем ГВС(открытая\закрытая)
Лотос
Цитата(Young @ 11.4.2012, 12:59) *
за счет чего такая разница?

Такая разница в системе Т3 за счет теплопотерь в пластинчатом теплообменнике и потерь в водомерном узле на горячую воду.

Цитата(инж323 @ 13.4.2012, 1:18) *
Автор, а гарантированный напор в 30 метров у вас в точке подключения к сети ведь? А вы посчитали требуемый напор с какой точки начиная? У вас ввод и ВУ в расчет попали?
И заодно проверьтесь по расчету- что то дельта странная у вас. даже с учетом разных схем подключения систем ГВС(открытая\закрытая)

Гарантированный напор в точке подключения к сети. В расчете для системы В1 учла и ввод и потери в водомерном узле.