Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарка в жилых зданиях выше 3-х эт без дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
ildiko
Имеется комплекс зданий 5 этажные. 1-ый этаж офисные пом, с 2-го по 5-ый жилые помещения квартир, и подвальные помещения с небольшими встроенными автостоянками. По СП5 изм.1 п. 6.2 Жилые здания высотой более 28 м 2)
сноску « 2) » изложить в следующей редакции:
« 2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.»;
здание подлежит АУПС, автостоянка АУПТ
Т.о. получается мы должны проектировать АУПС автономка в жилых, + в прихожих по три тепловых и ручник (не помню снипа от куда брали), но тепловые и ручник нужны для запуска дымоудаления и т.д., НО архитекторы с вентиляцилонщиками, не проектировали дымоудаление для жилой части зданий, а только для автостоянок. Получается, что запускать нечего, если только оповещение?, тогда только автономная в жилых помещениях квартир, кухнях и прихожих. Коридоры лестничных клеток оставляем без АУПС, если нет консьержки. Если есть консьержка то в этом здании АУПС по коридорам и вспомогательным помещениям. Я правильно мыслю?
innaya
СНиП 31-01-2003. п.7.3.1 и СНиП 41-01-2003, п 8.2а противодымная защита и соответственно пожарка на включение системы дымоудаления (по три тепловых в квартирах) и ИПР на лестничной клетке (NB!) делается в зданиях высотой более 28 м
innaya
Правильно smile.gif
ildiko
Цитата(innaya @ 19.4.2012, 8:55) *
СНиП 31-01-2003. п.7.3.1 и СНиП 41-01-2003, п 8.2а противодымная защита и соответственно пожарка на включение системы дымоудаления (по три тепловых в квартирах) и ИПР на лестничной клетке (NB!) делается в зданиях высотой более 28 м


все поняла, в зданиях высотой более 28 м автоматич.ПС, а более трех это только автономка в жилых. а помещения холлов и консержки, тогда вообще не оборудуются?
ildiko
спасибо rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.