Цитата(tiptop @ 3.5.2012, 17:15)

А теплосеть проложена на геодезической отметке "0" - на уровне моря ?
Это то я уточню еще, но не суть, явно не ниже уровня подвала если он глубиной 5м.
Цитата(prant @ 3.5.2012, 20:26)

-обычно дается избыточное давление в точке подключения, а не пъезометр - уточните.
Если это всетаки пъезометр, значит объект находится на холме, ставьте регулятор перепада на обратке, а остальное как обычно.
Ну получить избыточное давление из абсолютных отметок труда не составляет. Регулятор перепада и подпорник ставим на обратке это само собой, вопрос в том как заполнить систему если в обратке нет давления и скорей всего стандартные насосы с минимальным давлением на всасывающей линии 1м откажутся работать должным образом.
Цитата(испытатель @ 3.5.2012, 19:43)

Согл. п.8.9 СНиП 41-02-2003 Менее 5 м.в.ст. избыточного давления в сети быть не должно. Делайте независимую систему, а теплообменник уж заполните, учитывая располагамые 5 м.в.ст.
Независимой схемы можно же избежать, да и подпитка в ней нужна постоянная, а в данном случае проблема только с заполнением, а заполнить надо минимум 15м.