Nasosnik25
11.5.2012, 9:32
Расстояние от спринклера до стены в некоторых местах более 2 м...
может менее?
а как схема рабочая?
ну немного больше на 5 см. не страшно?
Nasosnik25
11.5.2012, 9:44
расход 30 л/с на АУПТ + 5х2 на ПК? Проверьте скорости - большие потери по длине. Диаметр 100 мож.быть заниженым, хотя не все известно (какой напор на вводе)?
16м гарантированный напор. до первого ответления магистрали поменяю на 150 мм. Спасибо.
Nasosnik25
11.5.2012, 9:52
Магистрали все надо на 150 менять получается. Если в спринкаде гидравлику считаете, то она с нашим приложением В (пусть и рекомендуемом) не совпадает. Хотя я со спринкадом не разобрался. Как вообще спринкад в работе?
х.з. у меня паленая стоит. гидравлику посчитать не получается. с гидравликой у меня траблы. еще в процессе расчета. 57 метров со справочника потолочника. многовато да?
я насчет схемы апт не уверен. в насосной. там нет ошибок?
Nasosnik25
11.5.2012, 10:07
Обратные клапаны для подключения пож.техники в другую сторону должны быть развернуты (насос пож.машины должен в случае чего качнуть в вашу систему, а не наоборот).
Вот здесь обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74242
Nasosnik25
11.5.2012, 10:26
Жокей-насос забыли.
а он нужен? это сухотруб....
Если стадия РД, разводка должна учитывать вентиляцию и т.д. Не понятно, зачем нужен второй контур кольца. Без него можно обойтись. Рассчёт одноконтурного кольца значительно проще. А какой у Вас насос?
Сухотруб? гараж холодный?
Nasosnik25
11.5.2012, 10:43
Насчет сухотруба проглядел. Вообще если под давлением - воздухозаполненная система - можно ли на такую систему вешать ПК?
Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 11:43)

Насчет сухотруба проглядел. Вообще если под давлением - воздухозаполненная система - можно ли на такую систему вешать ПК?
Низ-зя!
Стадия П. Высота гаража в свету 2750. Насос типа консольный вило. с пожарным шкафом. второй контур я удалю спасиб. собираюсь рабочку в 3д сделать. не хватает базы оборудования. не подскажете где скачать можно. у тико есть но лицуху они не присылают. по моему высота гаража маловата. могут трубы мешать.
Nasosnik25
11.5.2012, 10:49
Осушитель воздуха надо предусматривать или компрессор с функцией осушения. По поводу ПК на воздухозаполненной системе: рабочая среда ПК - вода, поэтому и нельзя. Какие еще аргументы "против" данного решения?
Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 11:49)

Осушитель воздуха надо предусматривать или компрессор с функцией осушения. По поводу ПК на воздухозаполненной системе: рабочая среда ПК - вода, поэтому и нельзя. Какие еще аргументы "против" данного решения?
Одного этого аргумента достаточно. Согласно НПБ на клапаны ПК, они вообще не испытываются давлением воздуха.
Nasosnik25
11.5.2012, 11:05
Т.е. клапан пудет пропускать воздух потихоньку, компрессор подкачивать дополнительно в систему (из теплого помещения) - влага из воздуха будет конденсироваться внутри трубопровода и стекать в нижние точки системы (ПК) - зимой вода замерзнет и будет пробка ледяная или лопнет ПК, так чтоль?
почему нельзя?
СП 5.13130.2009
5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65
и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844,
ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения — по специ-
альным техническим условиям.
Это в НПБ было написано что на водозаполненных.
Или я что то не понимаю?
Компресор огнеборцевский. может на схеме не рисовать осушитель? Как отвод конденсата от компрессора сделать?
написано что опресовку можно проводить сжатым воздухом. в снипе внутренние сантех устройства. может этот самый осушитель нужно?
метров 60 напор насоса
очень не хочется в насосную сухотруб ПК заводить. места мало.
Цитата(Nasosnik25 @ 11.5.2012, 12:05)

Т.е. клапан пудет пропускать воздух потихоньку, компрессор подкачивать дополнительно в систему (из теплого помещения) - влага из воздуха будет конденсироваться внутри трубопровода и стекать в нижние точки системы (ПК) - зимой вода замерзнет и будет пробка ледяная или лопнет ПК, так чтоль?
Примерно так.
Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:13)

почему нельзя?
СП 5.13130.2009
5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65
и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844,
ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения — по специ-
альным техническим условиям.
Это в НПБ было написано что на водозаполненных.
Или я что то не понимаю?
Компресор огнеборцевский. может на схеме не рисовать осушитель? Как отвод конденсата от компрессора сделать?
написано что опресовку можно проводить сжатым воздухом. в снипе внутренние сантех устройства. может этот самый осушитель нужно?
метров 60 напор насоса
В документах, предшествовавших
НПБ тоже это было
(СН75-76, СНиП 2.04.09-84). Авторы СП забыли дописать. По сути и по здравому смыслу ничего не изменилось.
Nasosnik25
11.5.2012, 11:23
Просто сталкивался с ситуацией, что в складе-холодильнике ПК присоединили к АУПТ. В ответ на замечания подрядчик написАл:
По п.3 замечаний. Объяснение не состоятельно. Арматура, имеющая рабочую среду «вода», не может использоваться в системах, находящихся под давлением сжатого воздуха, так как за счет утечек воздуха не обеспечит сохранность рабочего давления в системе. / В паспорте на пожарный кран (ПК) нет разделения на рабочую среду вода и воздух. В нормативных документах не запрещено использовать ПК в системах находящихся под давлением воздуха.
ясно передлаю неа сухотруб. забыли дописать это сильно

а по какому документу согласования проходят?
Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:14)

метров 60 напор насоса
очень не хочется в насосную сухотруб ПК заводить. места мало.
Для сухотруба ПК нужно поставить ПЗУ с электроприводом. Много места не займёт. При располагаемом напоре 60+16 и установке ПК на отдельную сеть трубы Ду-100 должны пройти.
Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:23)

забыли дописать это сильно

а по какому документу согласования проходят?
Согласование в экспертизе по СП5 такое решение может пройти. Не все эксперты имеют достаточный опыт проектирования. Но потом у эксплуатации будут вечные проблемы. Несложно найти телефон во ВНИИПО и переговорить в частном порядке.
Цитата(Evgenya @ 11.5.2012, 12:42)

2-а ПЗУ. и ПК на кольце?
Если кранов больше 12.
Спаренные ПК в автостоянке нехороши тем, что при загорании вблизи них ни одним, ни другим нельзя воспользоваться
дык в них огнетушители стоять должны. как же спаренный просто два рядом. а есть компресора с осушителями?
или осушитель мож кто посоветует?
TYCO CAD не ставиться а лицуху не шлют что делать может кто подскажет?
Цитата(Evgenya @ 15.5.2012, 12:38)

TYCO CAD не ставиться а лицуху не шлют что делать может кто подскажет?
Позвоните любому дилеру TYCO,например в Огнеборец.
в говнеборце молчат. на гугле в почте рарегалсяч\ и дали лиц файл. по делу в этой библиотеке неоказалось ничего интересного. люди а воздушный клапан типа АМД ставить обязательно?