Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЭ водопровод совместно с теплотрассой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dbormand
Ломаю голову, Планируется прокладка теплотрассы Ду89 с изоляцией ППУ скорлупами в ЖБ лотках (600Х700) на глубине 1100-1200мм, глубина промерзания грунта в нашем регионе принимается 1,9м в лотке так же надо проложить питьевую воду трубой ПЭ100 SDR11 D110. Лоток будет примыкать к технологическому тоннелю в котором всегда положительные температуры. Длина трассы около 250 метров. Вопрос: возможно-ли перемерзание трубы с питьевой водой при отсутствии расхода.
Dmitry_vk
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=692481
Возможность перемерзания трубы точно вам скажут только теплосиловики на основании расчета, давайте им задание и живите спокойно.
Водяной
Цитата(dbormand @ 12.5.2012, 14:48) *
Ломаю голову, Планируется прокладка теплотрассы Ду89 с изоляцией ППУ скорлупами в ЖБ лотках (600Х700) на глубине 1100-1200мм, глубина промерзания грунта в нашем регионе принимается 1,9м в лотке так же надо проложить питьевую воду трубой ПЭ100 SDR11 D110. Лоток будет примыкать к технологическому тоннелю в котором всегда положительные температуры. Длина трассы около 250 метров. Вопрос: возможно-ли перемерзание трубы с питьевой водой при отсутствии расхода.

ПЭ укладывать в лотке? эта труба разработана для подземной прокладки, у неё прогиб по длине бешеный..
Кроме того, при порыве теплотрассы в лотке трубе В1 конец....она больше 40 не держит градусов, а Т1 - 95 градусов и выше...
Берите сталь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.