Damir171284
Здравсвуйте! Внутриплощадочные сети производственной канализации, самотечная К3 для отвода конденсата от компрессора, наружные сети К3 под проезжей частью на глубине 1,5м так как подключаемся в сущ колодец. Заложил высокопрочные трубы из чугуна с шаровидным графитом...
Вопрос:
1. можно ли применять для самотечной производственной канаклизации ВЧШГ( в СП 40-108-2006 говорится что ВЧШГ только для водопроводов и напорной канализации и на К3 он не распространяется)
2. если ДА, то какую изоляцию применяете?
3. Нужно ли защищать трубу , например в защитный футляр?
Спасибо!
Dmitry_vk
1. А почему бы не взять ЧШГУ по ТУ 1461-064-50254094-2003?
2. Изоляцию для чего? Промерзания? У вас какая глубина промерзания?
3. Под автодорогой верх трубы от дороги - 1м и спи спокойно. Это от раздавливания. Если защитить дорогу требуется от протечек и размывания, то ж/б обойма (у нас называется обетонка), футляры обычно делаем на напорных трубах, но это не для всех дорог, уточняйте у своего генплана.
5in
1. Можно. Правда, не самое дешевое удовольствие.
2. Теплоизоляцию? Смотрите глубину промерзания. Внутреннее покрытие можно сделать ЦПП или полиуретановое.
3. В зависимости от того, какая дорога.
aminopower
Цитата(Damir171284 @ 17.5.2012, 21:21) *
1. можно ли применять для самотечной производственной канаклизации ВЧШГ( в СП 40-108-2006 говорится что ВЧШГ только для водопроводов и напорной канализации и на К3 он не распространяется)

Для бытовой самотечной канализации точно можно.
Damir171284
1) ЧШГУ как вариант вполне подходит....
2)Теплоизолировать думаю не стоит, так как у нас глубина промерзания 1,8м , диаметр dy150, а вот защитить чугун от коррозии и блуждающих токов.....в СП написано что защищают масляно битумной краской..... Есть ли в этом необходимость? Я Считаю что чугнной трубе вообще ничего не страшно , тем более среда не агрессивная, укладываем на песчаную подготовку....?
3) промплощадка по которой передвигается большегрузная техника, покрытие гравий и щебень. Минимальная глубина заложения 1,44... Нужно ли защищать?
Никитос
Я бы защитил. Просто "от греха". Вообще странно, обычно на промке дорога 1,0 м толщиной а тут просто гравий и щебень....
Dmitry_vk
Цитата(Damir171284 @ 19.5.2012, 8:34) *
1) ЧШГУ как вариант вполне подходит....
2)Теплоизолировать думаю не стоит, так как у нас глубина промерзания 1,8м , диаметр dy150, а вот защитить чугун от коррозии и блуждающих токов.....в СП написано что защищают масляно битумной краской..... Есть ли в этом необходимость? Я Считаю что чугнной трубе вообще ничего не страшно , тем более среда не агрессивная, укладываем на песчаную подготовку....?
3) промплощадка по которой передвигается большегрузная техника, покрытие гравий и щебень. Минимальная глубина заложения 1,44... Нужно ли защищать?

1. А зачем тогда ВЧШГ для самотечной канализации?
3. При нагрузке НК-80 метр от верха трубы есть - защиту не делаем.

Цитата(Никитос @ 19.5.2012, 11:05) *
Я бы защитил. Просто "от греха". Вообще странно, обычно на промке дорога 1,0 м толщиной а тут просто гравий и щебень....

Не знаю как обычно, у нас на НК-80 асфальто-бетонная дорога 0,5м, гравий и щебень - или временная или эконом вариант, в России сейчас же кризис...
Romashka
Цитата(Damir171284 @ 17.5.2012, 20:21) *
Здравсвуйте! Внутриплощадочные сети производственной канализации, самотечная К3 для отвода конденсата от компрессора, наружные сети К3 под проезжей частью на глубине 1,5м так как подключаемся в сущ колодец. Заложил высокопрочные трубы из чугуна с шаровидным графитом...
Вопрос:
1. можно ли применять для самотечной производственной канаклизации ВЧШГ( в СП 40-108-2006 говорится что ВЧШГ только для водопроводов и напорной канализации и на К3 он не распространяется)
2. если ДА, то какую изоляцию применяете?
3. Нужно ли защищать трубу , например в защитный футляр?
Спасибо!

1. Чем вас не устраивают трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
2. не изоляция нужна, а гидроизоляция и желательно термоусадочной двухслойной лентой(пленкой) Термизол
3. Футляр нужен.
Вопрос: а вы ставите колодец с гидрозатвором до того как К3 попадет в производственную канализацию?
Damir171284
1. Конденсат с компрессора - условно чистая вода температура 35-40 гр. В перспективе рядом со станцией будет строиться АБК, где для операторов станции поставят две душевые сетки. Заказчик планирует стоки с АБК пустить в эту же трубу как он это согласует я не знаю....но он говорит что это не моя проблема....поэтому сталь не подходит.
2. а можно поподробнее про гидроизоляцию чугуной трубы....какой пленкой ?
3. Почему футляр нужен? Глубина 1,5м труба чугунная......?
Romashka
Цитата(Damir171284 @ 23.5.2012, 20:56) *
1. Конденсат с компрессора - условно чистая вода температура 35-40 гр. В перспективе рядом со станцией будет строиться АБК, где для операторов станции поставят две душевые сетки. Заказчик планирует стоки с АБК пустить в эту же трубу как он это согласует я не знаю....но он говорит что это не моя проблема....поэтому сталь не подходит.
2. а можно поподробнее про гидроизоляцию чугуной трубы....какой пленкой ?
3. Почему футляр нужен? Глубина 1,5м труба чугунная......?

Если вы точно решили что труба ВЧШГ, то она не нуждается в гидроизоляции там все уже есть. И футляр такой трубе не нужен, эти трубы выдерживаю любой диаметральный прогиб, выдерживают любое перемещение, движение и проседание грунта.
Damir171284
Всем, кто откликнулся БОООЛЬШОЕ СПАСИБО! smile.gif
Dmitry_vk
И все-таки не понял, почему принята труба ВЧШГ, а не ЧШГУ...
aleksey_v
А что за ЧШГУ? Первый раз вижу обозначение.
Dmitry_vk
Цитата(aleksey_v @ 26.5.2012, 2:36) *
А что за ЧШГУ? Первый раз вижу обозначение.

Трубы чугунные напорные высокопрочные, изготовленные из чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) и предназначенные для систем безнапорной ливневой канализации.
Обозначение по ТУ 1461-064-50254094-2003, по умолчанию берем Универсал.
Я не пойму зачем брать напорные трубы ВЧШГ, когда и самотечных за глаза.
Damir171284
Здравствуйте, Dmitry_vk. Трубу поменял на ЧШГУ, простите, что так долго не отвечал.... СПАСИБО за совет!
Dmitry_vk
Совсем другое дело, теперь всё на своем месте wink.gif