Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ручной режим
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Spaider
Привет. Прошу помощи. Подскажите пожалуйста, в какои из нормативных документов указано, что должен быть ручной режим, помимо автомтаического. Это когда управление осуществляется в обход ПЛК. спасибо
magnat2011
Не совсем правильно - в обход ПЛК, ручн режим может тоже с ПЛК работать, есть проекты где - пакетник заводится на ПЛК, а тот уже включает систему.
Ручной режим или правильнее - режим местного управления используется только при наладочных работах, для проверки фазировки, напраавления вращения, замеров токов и тп.,
Работающую систему в местном режиме управления оставлять не рекомендует. так как можно "поломать" систему, спалить заморозить и тп. из защит в основном только - перегрев двигателей, и иногда делают термостат с механическим разрывом управляющей фазы.
Насчет режимов - прописывается при проектировании, скорее всего это дистанционный/автоматический режим может
быть, а может и не быть, но местный/ручной режим быть обязан. почитайте пуе 5.3.30 - 5.3.40
Spaider
спасибо. хотелось бы вот и увидеть где в нормтаивном акте прописано, что "Ручной режим или правильнее - режим местного управления используется только при наладочных работах, для проверки фазировки, напраавления вращения, замеров токов и тп.,
Работающую систему в местном режиме управления оставлять не рекомендует. так как можно "поломать" систему, спалить заморозить и тп. из защит в основном только - перегрев двигателей, и иногда делают термостат с механическим разрывом управляющей фазы."

явно в этих пунктах про местный режим ничего не увидел
Usach
То же бы очень хотел узнать - где, собственно?? Знаю, что "надо" и сам делаю. Но кроме фольклёра на тему "однабабасказала", сам пока ничего не видел...
Только давайте сразу определимся, о чём речь идёт: лично меня интересует автоматика ИТП и приточек, а также частотных станций на холодную и горячую воду...
tiptop
Usach уже отвечает? smile.gif

Всё равно сделаю ссылку на его слова в старой теме:

"нигде пока в СНиПах (ни в ОВ/ВК-шных, ни в "котельных", ни в "ИТП"-шных) не нашёл слов "Ручной режим"... unsure.gif "
limite
есть термин ещё "местное управление" СНИП 2-35-76 (Котельные установки) например п.14.13....а уж на сколько оно местное хз)
Usach
Это относится именно к местному управлению. Потому, что там есть требование к удалённому управлению/оповещению. Особенно в части автономности работы, "без постоянного присутствия обслуживающего персонала" и т.д.
Вообще - то термин "ручное" означает, что параметры управления и исполнительные команды осуществляются оператором. Например - самолёт летит на автопилоте, и мы переводим его на ручное управление. Т.е. речь идёт и вкл/выкл насос, какой насос, и т.п. "А щас вруби оба!" и прочее. А это можно сделать и с ноутбука и открыв шкаф и непосредственно чего-то там включая. Совершенно не обязательно выносить органы управления на дверцу...Обязательны только лампа сеть и световая индикация работы силовых агрегатов. Т.е. пуск насоса или вентилятора должен индицироваться либо лампой, либо надписью на панели оператора.
Сергей В.
Цитата(Spaider @ 21.5.2012, 9:04) *
...Подскажите пожалуйста, в какои из нормативных документов указано, что должен быть ручной режим, помимо автомтаического. Это когда управление осуществляется в обход ПЛК. спасибо

Извините, если немного не в тему... В свое время занимался системами ЧПУ к станкам...
В те годы были ГОСТы на системы управления, номеров сейчас не скажу, давно было.
А по опыту работы, "ручной" режим реализовывался как выполнение отдельных подпрограмм "автоматического" режима, с соблюдением всех ограничивающих условий. Не в обход "мозгов", а исключительно через них.
В обход "мозгов" заводились только аварийные параметры датчиков: граничные координаты, предельные скорости, аврийные кнопки.
Если нельзя включать два насоса одновременно, то это действие должно быть недоступно и в "ручном" режиме.
(Если Вы квалифицированный наладчик и отдаете себе отчет в том что делаете, то подобные действия можно предусмотреть в "мозгах", но через три пароля и сверку отпечатков пальцев, плюс данные алкотестера. И называется такой режим "отладочный", а не ручной.)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.