Цитата(Spaider @ 21.5.2012, 9:04)

...Подскажите пожалуйста, в какои из нормативных документов указано, что должен быть ручной режим, помимо автомтаического. Это когда управление осуществляется в обход ПЛК. спасибо
Извините, если немного не в тему... В свое время занимался системами ЧПУ к станкам...
В те годы были ГОСТы на системы управления, номеров сейчас не скажу, давно было.
А по опыту работы, "ручной" режим реализовывался как выполнение отдельных подпрограмм "автоматического" режима, с соблюдением всех ограничивающих условий. Не в обход "мозгов", а исключительно через них.
В обход "мозгов" заводились только аварийные параметры датчиков: граничные координаты, предельные скорости, аврийные кнопки.
Если нельзя включать два насоса одновременно, то это действие должно быть недоступно и в "ручном" режиме.
(Если Вы квалифицированный наладчик и отдаете себе отчет в том что делаете, то подобные действия можно предусмотреть в "мозгах", но через три пароля и сверку отпечатков пальцев, плюс данные алкотестера. И называется такой режим "отладочный", а не ручной.)