Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бак-аккумулятор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
petr75
Ремонтируем котельные. Заказчик пишет замена баков-аккумуляторов для ГВС марку РВС-400, РГС-50. Но это резервуары для нефтепродуктов. Инструкцией по бакам МДК 4-04.2002 категорически запрещено использовать резервуары под нефтепродукты!
Есть ли принципиальная разница между ними, если предусмотреть антикоррозию, изоляцию при установке.
alexius_sev
есть же типовые серии по бакам аккумуляторам
Ram132
"Резервуары вертикальные стальные РВС-400 предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и воды, а также других жидкостей, в различных климатических условиях."
petr75
Цитата(alexius_sev @ 4.6.2012, 11:48) *
есть же типовые серии по бакам аккумуляторам


знаю, но этот упрямый заказчик не хочет переписывать свою дефектовку, а устанавливать емкости для нефтепродуктов не положено.
еще их завод-поставщик РВС-400 написал, что изготовит ее для воды, но в соответствии с Правилами.. для нефтепродуктов!
alexius_sev
Попросите у изготовителя сертификат на применение в система хоз-питьевого водоснабжения
alexius_sev
http://rezervuar.su/product/rezervuary-dlya-vody/ посмтрите тут
petr75
Цитата(Ram132 @ 4.6.2012, 12:20) *
"Резервуары вертикальные стальные РВС-400 предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и воды, а также других жидкостей, в различных климатических условиях."


А нормативный документ? А для горячей воды применимо?

Цитата(alexius_sev @ 5.6.2012, 8:17) *


Не то. Это снова для воды питьевой, технической, но не ГВС.

Мне надо Ваше мнение. Есть ли принципиальная разница между резервуарами для нефтепр. и ГВС кроме теплоизоляции и антиррозийного покрытия?
Ram132
Цитата(petr75 @ 5.6.2012, 10:16) *
А нормативный документ? А для горячей воды применимо?


На этот вопрос должен ответить изготовитель.
Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения":
"2.6. В СЦГВ должна использоваться продукция (материалы, реагенты, оборудование и т.д.), разрешенная для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.
2.7. При отсутствии санитарно-эпидемиологических нормативов на реагенты или их компоненты, используемые для применения в СЦГВ, разработчик должен обеспечить проведение работ по обоснованию гигиенических нормативов в воде, регламентирующих их безопасность и разработку метода контроля за их содержанием в воде."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.