Полная версия этой страницы:
Подающе-отводящий трубопровод
Виктор 1981
7.6.2012, 10:12
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста.
Эксперт настаивает сделать в пожарных резервуарах раздельные подающий и отводящий трубопроводы, я их совместил. Заполнение пож. резервуаров предусматривается от существующих кольцевых разводящих сетей водопровода.Из резервуаров, посредством насосной станции пожаротушения обеспечивается подача воды в противопожарную сеть.
Все перерыл, ничего не могу найти обосновывающего.
Спасибо.
aminopower
7.6.2012, 10:27
Цитата(Виктор 1981 @ 7.6.2012, 11:12)

Заполнение пож. резервуаров предусматривается от существующих кольцевых разводящих сетей водопровода.
Так про заполнение пож. резервуаров вроде как п. 9.12 СП8.13130.2009.
а сущ водопровод он сугубо противопожарный?
Если хозпитьевой, то чем он защищен от 200 кубов тухлой воды, которая будет храниться в резервуарах?
Виктор 1981
7.6.2012, 11:21
Водопровод только пожарный
Резервуар пожарный и водопровод тоже. Тухлятиной тушить не запрещается.
а зачем вообще нужны резервуары, если есть водопровод?
Виктор 1981
7.6.2012, 13:14
Существующий водопровод хозяйственно-питьевой - В1, от него запитывыются пожрезервуары. От резервуаров к насосной станции пожаротушения водопровод - В2. Никто пить воду из пожарных резервуаров не собирается.
alexandrpjatkov
7.6.2012, 13:22
Цитата(Young @ 7.6.2012, 15:47)

а зачем вообще нужны резервуары, если есть водопровод?
Возможно не дают нужное количество воды для тушения пожара.... (это только моё мнение)
Цитата(Виктор 1981 @ 7.6.2012, 14:14)

Существующий водопровод хозяйственно-питьевой - В1, от него запитывыются пожрезервуары. От резервуаров к насосной станции пожаротушения водопровод - В2. Никто пить воду из пожарных резервуаров не собирается.
причем здесь пить? у вас соединены без разрыва струи 200м3 тухлой воды и хоз. питьевой водопровод.
СНиП 2.04.02-84
8.8. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
Виктор 1981
7.6.2012, 13:52
Согласен, не допускается, но в данном случае давление в х/п водопроводе всегда больше ,чем давление в пожарном, переток исключен.
Цитата(Виктор 1981 @ 7.6.2012, 14:52)

Согласен, не допускается, но в данном случае давление в х/п водопроводе всегда больше ,чем давление в пожарном, переток исключен.
кишечная палочка против течения плавать умеет
Виктор 1981
7.6.2012, 14:13
Я слукавил, схема совсем иная.
Цитата(Виктор 1981 @ 7.6.2012, 15:13)

Я слукавил, схема совсем иная.
суть не меняется, вы к водопроводу подающему воду на х.п. подключили непитьевой водопровод.
Spok_only
7.6.2012, 14:54
Заполнение пожрезервуаров – только по пожарным рукавам. Так что тут я не согласен ни с вами, ни с вашим экспертом.
По Вашей последней схеме нет гарантии, что вода, явно непитьевого качества, может попасть в источник питьевого водоснабжения.
Цитата(Виктор 1981 @ 7.6.2012, 13:52)

Согласен, не допускается, но в данном случае давление в х/п водопроводе всегда больше ,чем давление в пожарном, переток исключен.
Но это не гарантирует возможности перетока. Например, авария на хозпитьевом водопроводе, при его опорожнении создается вакуум в х/п водопроводе и подсос воды из резервуара. Или отключение э/э на насосоной станции приведет к тому же явлению.
Dmitry_vk
7.6.2012, 18:30
Цитата(Виктор 1981 @ 7.6.2012, 15:13)

Я слукавил
А смысл?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.