akasha-hat
Подскажите пожалуйста, возможно ли осуществить дымоудаление комбинированное? Тоесть совместить механическую систему и естественную.?
ПавелВ
Нет, системы противодымной вентиляции проектируются только принудительными системами с механическим побуждением.
Егор 119
Цитата(ПавелВ @ 8.6.2012, 23:18) *
Нет, системы противодымной вентиляции проектируются только принудительными системами с механическим побуждением.

......которые могут быть как с естественным так и механическим побуждением. rolleyes.gif Для разных пожарных отсеков конечно возможно проектировать разные системы. Комбинация ....а зачем, затраты на 2 системы+ сложность расчета+ стоимость.Для одного пожарного отсека большой площади возможно комбинирование систем,это предусмотрено нормативной, например в зоне остекленных фасадов применяем ЕДУ , а в центре помещения дальше 15м от остекления -механическая система ДУ.
ПавелВ
Системы ЕДУ или так называемые Дымовые люки используются только в одноэтажных строениях и если площадь помещения едина, к тому же есть большие сложности с эксплуатацией этих люков в районах с большой снеговой нагрузкой, т.к их устанавливают только на кровлях.....
Егор 119
"....так называемые Дымовые люки" ни разу не использовал,- это , наверное ближе к печкам и каминам, обычно применял люки дымоудаления.
"....если площадь помещения едина" - а есть варианты посчитать площадь помещения по другому?
ПавелВ
"....так называемые Дымовые люки" ни разу не использовал,

Использование дымовых люков (ДЛ) над театральными сценами и в заводских

цехах известно еще со времен СССР по СНиП. Такие системы назывались Естественным Дымоудалением

(ЕДУ)
и имеют определенные преимущества перед механическими ВДУ. Фактически ДЛ были узако-

нены только с 01.01.2010 введением в ГОСТ Р 53301—2009, как модификация клапанов дымоудале-

ния, люки дымовые. Применение системы ЕДУ предполагает «выталкивание» дымовоздушной

смеси через ДЛ. Методика расчета таких систем для больших помещений и лестничных клеток близ-

ка к расчету ВДУ для атриумов, но нигде не показаны реальные примеры расчетов ЕДУ с использо-

ванием ПД вентиляторов. Фактически само применение ПД совместно с ЕДУ является обязательным

условием работы ЕДУ именно в климате РФ

Так что уважаемый Егор если воткнуть в крышу люк или фрамугу это не совсем ЕДУ