Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с настройкой насоса-дозатора Bwt
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Technolog02
Имеется: насос дозатор BWT MEDO II
Настройки - Режим - Contact
Проблема - Невозможно установить минимальный объем дозирования, менее 1 л/ч. Параметр - MIN = 1,0 L/H
При включении насоса дозатора даже при отсутствии сигнала (импульса) от водосчетчика, насос дозирует с минимальной заданной производительностью (1л/ч). При поступлении сигналов от водосчетчика, насос выходит на заданную в настройках производительность.
Задача - Установить параметр MIN = 0,0 L/H для того что бы при осутствии сигнала от водосчетчика насос дозатор останавливался. Либо каким то образом сбросить настойки насоса к заводским.

Kostyan777
Я думаю, это вопрос не к Сантехникам, а к Автоматчикам =)
nick2
http://www.bwt.ua/upload/iblock/a86/medo%20ii.pdf инструкция

может у Вас стоит режим CHARGE ?
Technolog02
Нет режим именно Contact, в других режимах настроек MIN и MAX просто нет.
И еще в приведенной Вами инструкции описания вышеозначенных настроек просто нет, в англоязычной иструции описание есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.