Adrew
Господа специалисты, подскажите пожалуйста в каком СанПине или СНиПе регламентируется сброс конденсата в бытовую канализацию с разрывом струи. Вроде как все это требуют (Экспертиза, грамотный Заказчик), по факту, в большинстве случаев подрядчики отводят его на улицу через трубку, по договоренности с технадзором или эксплуатацией.

balabas13
СНиП 2.04.01-85
вот почитайте
Андрей 113
Цитата(Adrew @ 4.7.2012, 10:14) *
Господа специалисты, подскажите пожалуйста в каком СанПине или СНиПе регламентируется сброс конденсата в бытовую канализацию с разрывом струи. Вроде как все это требуют (Экспертиза, грамотный Заказчик), по факту, в большинстве случаев подрядчики отводят его на улицу через трубку, по договоренности с технадзором или эксплуатацией.

По поводу отвода в канализацию
СНиП ОВиК: 14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
Разрыв струи, посмотрите в требованиях к монтажу сплитов, возможно там найдете.
Adrew
Спасибо всем большое,
по поводу 2.04.01-85 "Внутр. водопр. и канализация", читаю:
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов.
т.е. про дренаж и разрыв от блоков кондиционеров ни слова.
А вот в 41.01.2003 п. 14.4 , действительно прописано все по делу.
Еще раз всем спасибо.