Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: всасывающий тр-д насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
vladdimir
Доброго времени суток.

Есть такая проблема.

Есть насос для перекачивания жидкого кислорода, штуцер всаса Ду 65, а магистральный трубопровод жидкого кислорода из которого нужно будет брать всас всего Ду 50. Как я знаю, всасывающий тр-д должен быть не меньше, а такой же или даже больше штуцера всаса насоса, ибо может быть кавитация, но заказчик настаивает на установке, так как купили такой какой купили и нужно ставить .
Давление на всасе насоса примерно 1 ат, из 700 кубовой емкости высотой 10 м.

Всас насоса Ду 65 из трубы Ду 50.
Посоветуйте пожалуйста, что делать в данной ситуации.
Заранее благодарен.
раздолбай
ограничить нагнетательный патрубок до Ду25 и кавитации не будет (но это не инженерный подход, а - "ну куда деваться)
vladdimir
нагнетательный штуцер на насосе Ду 40
Насосник
Цитата(vladdimir @ 4.7.2012, 14:56) *
...., ибо может быть кавитация, ...

Вы проведите проверочный расчет по кавитации с учетом NPSH и если кавитация возможна, то покажите расчет заказчику. Если ее нет, то и не заморачивайтесь.

Заправка ракеты? unsure.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.