Lina
Уважаемые специалисты!
Прошу Вас подсказать, можно ли поддержать температурный режим 21-26 град.,располагая рециркуляционные агрегаты TopVent DKV под потолком (высота 21м). Рабочая зона отм. 0.000.Влажность меньше 67%.
Evgeniy_K
Цитата(Lina @ 24.7.2012, 14:54) *
Уважаемые специалисты!
Прошу Вас подсказать, можно ли поддержать температурный режим 21-26 град.,располагая рециркуляционные агрегаты TopVent DKV под потолком (высота 21м). Рабочая зона отм. 0.000.Влажность меньше 67%.




Температуру в рабочей зоне поддерживать можно, если правильно (с учетом теплопритока и теплопотерь) подобраны агрегаты, а вот влажность держать нет.
Litvinov
Эти агрегаты предназначены для помещений высотой до 18 м.
zenat
Цитата(Litvinov @ 24.7.2012, 14:09) *
Эти агрегаты предназначены для помещений высотой до 18 м.

цитата с первой же ссылки на агрегаты:
"Агрегаты DHV предназначены для воздушного отопления, а агрегаты DKV - для воздушного отопления и охлаждения в режиме рециркуляции помещений высотой до 35 м."
Litvinov
странно, но во многих анотациях цифра до 18м, а вот в http://www.hoval.in.ua/pdf/TopVent_2011r.pdf на стр 11 цифры максимальной высоты до 21,9м (DHV-10 типА)

там же на стр 28 приведена формула расчета максимальной высоты монтажа
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.