Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полугерметичные компрессора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Люлюха
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Применяем кондиционеры в условиях агрессивной среды и высоких температур. Заказчик выдвинул требование использовать компрессоры полу-герметичного типа и вариант спиральных компрессоров не рассматривается. Вопрос, как данное изменение может повлиять на стоимость оборудования (в процентном отношении), или это влечет за собой полное изменение в конструкции оборудования? Заранее благодарю за комментарии.
SSA
А по-подробнее про агрессивную среду, расстояние между блоками, мощность...
Люлюха
Рабочая среда – коксохимическая. Производительность кондиционеров до 15 kW. Расстояние между блоками минимальное, т.к. оборудование предназначено для коксовых машин. Наружный блок снаружи, внутренний блок внутри кабины. Также наружная температура может достигать 60 ºC
Iroha
изменение содержания проекта вызывает изменение стоимости и сроков проекта. это если в общем
SSA
А заказчик не хочет оплатить стоимость расчета и конструирования кондиционера под его конкретные требования? (это так, лирическое отступление)

А найдется ли место в той же кабине для размещения внутреннего блока на 15 кВт?
ИМХО, в Вашем случае, может быть, имеет смысл посмотреть на оборудование для промышленного холода - ККБ+воздухоохладитель (или моноблок).

Если агрессивная среда - то обслуживать чаще.
RusBuka
Если есть чутка кислот, то медно-алюминевые в труху меньше чем за год...Только заказные из нержавейки...я про испаритель)
Iroha
это что за механизм ? коксовыталкиватель или двересъемная машина ?
nizercat
Есть крановые кондиционеры, товарищ ставил их на какой то ГРЭС.

Выпускает их завод Докон
Iroha
похоже тут не очень понимают что такое коксохим, это ад как на Венере.
Люлюха
1. Касательно места установки. Двересъемная машина это механизм, который снимает дверь коксовой печи для выгрузки коксового пирога. Коксовыталкиватель – механизм, выталкивающий коксовый пирог при помощи штанги.
2. Согласно требований, испаритель и конденсатор должны быть покрыты фенольной смолой для обеспечения защиты от коррозии.
А вопрос собственно в следующем, была изменена наружная температура с 38 до 60 ºC, при условии, что в кабине температура должна быть 24 ºC. Что привело в свою очередь к удорожанию стоимости кондиционеров в 3 раза. Понятно, что в связи с изменением дельты возросла производительность, конструкция и стоимость. Однако также интересует, какую долю удорожания потянула замена компрессора со спирального на полу-герметичный?
Люлюха
В дополнение. Могу ошибаться но, теплообменники будут выполнены из углеродистой или нержавеющей стали.

Цитата(Iroha @ 25.7.2012, 11:53) *
похоже тут не очень понимают что такое коксохим, это ад как на Венере.

В данном случаи не столь важно, что такое коксохим и как все это работает. Окружающая среда - почти вся таблица Менделеева, относительно высокая температура

Цитата(nizercat @ 25.7.2012, 11:51) *
Есть крановые кондиционеры, товарищ ставил их на какой то ГРЭС.

Выпускает их завод Докон

Вы абсолютно правы, используются крановые кондиционеры. Правда заморского производства Lintern
Iroha
Цитата(Люлюха @ 25.7.2012, 15:07) *
1. Касательно места установки. Двересъемная машина это механизм, который снимает дверь коксовой печи для выгрузки коксового пирога. Коксовыталкиватель – механизм, выталкивающий коксовый пирог при помощи штанги.
2. Согласно требований, испаритель и конденсатор должны быть покрыты фенольной смолой для обеспечения защиты от коррозии.
А вопрос собственно в следующем, была изменена наружная температура с 38 до 60 єC, при условии, что в кабине температура должна быть 24 єC. Что привело в свою очередь к удорожанию стоимости кондиционеров в 3 раза. Понятно, что в связи с изменением дельты возросла производительность, конструкция и стоимость. Однако также интересует, какую долю удорожания потянула замена компрессора со спирального на полу-герметичный?


это движущиеся механизмы получающие питание от троллей, естественно с пропадание фаз. куски горящего кокса, фенол. кислотный дождь. токопровдящая коксовая пыль. Двересъемные машины нередкость когда полностью выгорают. Насколько удорожают, это надо создать новую документацию и посчитать.

PS Обратите внимание - иногда эти механизмы питаются =220В
Люлюха
Цитата(Iroha @ 25.7.2012, 12:47) *
это движущиеся механизмы получающие питание от троллей, естественно с пропадание фаз. куски горящего кокса, фенол. кислотный дождь. токопровдящая коксовая пыль. Двересъемные машины нередкость когда полностью выгорают. Насколько удорожают, это надо создать новую документацию и посчитать.

PS Обратите внимание - иногда эти механизмы питаются =220В

Спасибо за экскурс по коксовым машинам, но это мало что имеет общего с моим вопросом.
А что касается сути, было подобранно оборудование для характеристик 38 ºC наружный воздух и 24 ºC внутренний, спиральный компрессор. Была получена стоимость оборудования. После чего заказчик увеличил температуру наружного воздуха до 60 ºC и изменил тип компрессора на полу-герметичный. Производитель кондиционеров пересчитал стоимость оборудования и выдал в 3 раза дороже. Так вот я хочу выяснить, какая доля удорожания замены компрессора, возможно сэкономить деньги и предоставить весомые аргументы в отказе замены компрессора.
nizercat
А зачем? Если заказчик пожелал другой тип компрессора, нельзя ему отказывать. Любой каприз за его деньги. rolleyes.gif
Люлюха
Цитата(nizercat @ 25.7.2012, 13:14) *
А зачем? Если заказчик пожелал другой тип компрессора, нельзя ему отказывать. Любой каприз за его деньги. rolleyes.gif

Дело в том, что это тендерный объект. Сумма была оговорена изначально. Понятное дело, что и условия эксплуатации оговаривались, но сами понимаем, 38 ºC вблизи батареи - маловато. А вот если полу-герметичный компрессор тоже тянет большую долю затрат, то тут можно повоевать.
SSA
Если заказчик изменил условия после тендера, то про заранее обговоренную сумму можно забыть. Или поставка и монтаж оборудования по условиям тендера. Где-то так.
Iroha
на кокосовыталкивателе вполне достаточно до +38*С, конденсатор только не надо ставить на стороне коксовой батареи.
Подошел бы и "Бакинец", если бы его выпускали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.