Здравствуйте!
Ситуация такая:
при наладке системы автоматизации на объекте выяснилось, что на импульсных трубках (к датчикам давления) запорная арматура стоит только у самих манометров. На местах врезки в "процесс" нет запорных кранов. Длина импульсных трубок от 3.5 м до 10-12 метров. Давления в "процессе" 0.35 МПа.
Вопрос:
существует ли какой-либо документ, регламентирующий установку запорной арматуры на импульсных трубках.
Клюева, как документ, не предлагать :-)))
Спасибо.
Может это поможет
СНиП 3.05.07-85 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
Пункт 2.12. К началу монтажа систем автоматизации на технологическом, сани¬тарно-техническом и других видах оборудования, на трубопроводах должны быть установлены:
закладные и защитные конструкции для монтажа первичных приборов. Закладные конструкции для установки отборных устройств давления, расхода и уровня должны заканчиваться запорной арматурой;
РМ4-23-93 Семы трубных проводок...
пункт 2.1.5. Схема трубной проводки, как правило, должна позволять производить устранение неполадок трубной линии и прибора без остановки контролируемого объекта. Это требование должно соблюдаться с учетом требований техники безопасности, для чего в схеме должна предусматриваться запорная арматура для отключения проводки от контролируемого объекта и сброса давления из проводки и прибора перед отсоединением прибора и проводки.