Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по аккумуляторной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Анели
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно регулировать баланс в помещении зарядной при включении местной вытяжки?
Описание систем: в помещении работает постоянно общеобменная вентиляция, выполненная приточной и вытяжной установкой, а также естественной вентиляцией - работает дефлектор. По заданию от технологов необходимо запроектировать местную вытяжку от зарядов аккумуляторов, которая будет работать непостоянно
Evgeniy_K
Ставьте частотник на приточный вентилятор и в момент включения вытяжки частотник должен увеличивать обороты двигателя.
Анели
А если два вентилятора (рабочий и резервный) их два ставить? На каждый двигатель вентилятора?
Андрей 113
Цитата(Анели @ 26.7.2012, 19:48) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно регулировать баланс в помещении зарядной при включении местной вытяжки?
Описание систем: в помещении работает постоянно общеобменная вентиляция, выполненная приточной и вытяжной установкой, а также естественной вентиляцией - работает дефлектор. По заданию от технологов необходимо запроектировать местную вытяжку от зарядов аккумуляторов, которая будет работать непостоянно

Уточните у технологов время работы, если менее 2-х часов в сутки, восполнение притоком не требуется.
Не совсем понятно местная вытяжка в помещении аккумуляторной, аккумуляторная с кучей стелажей с банками, тогда зачем местный отсос? Или в аккумуляторной только шкаф с аккумами? тогда зачем такие сложности с вентиляцией?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.