Полная версия этой страницы:
скорость воды
galysiaaa
30.7.2012, 16:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую нужно брать скорость воды в
противопожарном водопроводе и перед самим краном. Нигде не могу найти эту скорость воды. Заранее спасибо!
aminopower
30.7.2012, 17:15
СНиП 2.04.01-85* п. 7.6
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ДАВНО МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО - УЖЕ ВОТ И ПОДЗАБЫЛА: ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ НАРУЖНЫХ ВОДООТВОДЯЩИХ СЕТЕЙ СКОРОСТЬ УЧАСТКА 1-2 ПРИ РАСХОДЕ 0.56 Л/C (К ПРИМЕРУ) И ДИАМЕТРЕ 150 ММ - 0.7 М/С. мОЖЕТ ЛИ БЫТЬ СКОРОСТЬ УЧАСТКА 2-3 ПРИ ТАКОМ ЖЕ РАСХОДЕ,НО ДИАМЕТРЕ 200 ММ - 0.65 М/С ?
ОТКЛИКНИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА! )))
Khomenko_A_S
14.11.2012, 16:44
Нет. Может быть порядка 0.4 м/с.
З.Ы. А что Вам в сервисе сказали? Когда калькулятор починят?
Ну а расход Ваш, я надеюсь опечатка
Не спрашивала. Не в курсе. Меня интересует может ли быть скорость ниже при увеличении диаметра или она всегда должна возрастать независимо от диаметра?
Khomenko_A_S
14.11.2012, 17:49
Мозг сломан
Если у Вас есть одинаковый расход на двух участках, то скорость будет выше там где меньше диаметр
Вот. что-то такое помню. Но память девичья. Но в каком документе или учебнике - это написано? Мне надо обосновать этот в расчете)))
aleksey_v
16.11.2012, 12:18
http://yandex.ru/yandsearch?win=39&cli...0%B4&lr=213Домашка: Расход - м3/с; Скорость - м/с; Диаметр - м, площадь сечения - м2; Найдите зависимость.
В универе оказывается проходили такое, вспомнила. Но это вроде больше применительно для напорных труб.
Khomenko_A_S
22.11.2012, 16:01
Для безнапорных скорость зависит и от уклона и может снижаться если уклон стал меньше.
Цитата(zhanna @ 22.11.2012, 14:09)

вспомнила.
Да?

Цитата
Но это вроде больше применительно для напорных труб.
а для безнапорных, чем меньше заполняемость h/D тем меньше скорость. Соответсвенно при увеличении диаметра трубы, заполняемость уменьшается, скорость так же...
Dima_UA
23.11.2012, 12:57
если скорость на следующих участках уменшать, могут выпадать на дно взвешаные вещества.
всегда подбирал диаметры и уклоны так что бы скорость на участке была не ниже чем на высшерасположеном участке
Khomenko_A_S
23.11.2012, 13:01
Цитата(Dima_UA @ 23.11.2012, 11:57)

всегда подбирал диаметры и уклоны так что бы скорость на участке была не ниже чем на высшерасположеном участке
Нас так и в университете учили.
Да и в примере автора темы- зачем без изменения расхода увеличивать диаметр трубы? На 10 метров дальше поставить колодец? Так в него лазить в 3 раза чаще придется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.