Полная версия этой страницы:
потери теплоносителя
Тружусь в поте начальником центральной котельной 3 котла КВГМ-20 отапливаю город 35000 человек и теплопотреблением 20-22 Гкал/час Счетчиков нет ХВО 3 ФИПРа сетевые 4 штуки по 400/105 200кВт Уходит в трассу как в бочку по 300 кубов/сутки (замеры примерные по кол-ву фильтров и работе подпиточных они по 100/60 37.5 кВт) Никто и я не знаем сколько НУЖНО?? расходовать подпитки Кто знаком с системой подскажите (закончил Саратов.политех теплоэнергетика) Не надо желательно учить "бумажным нормам" Кстати спокойной ночи
Machinator
6.8.2012, 12:44
Подпитки надо давать ровно столько, сколько требуется для нормальной работы сетевых насосов. Валится давление на всасе, добавь подпитки, растет - сократи. Если давление на всасе резко упало, обрыв. резко выросло, все потребители одновременно перестали пользоваться ТС.
это ясно установлены ЭКМ и уровень регулируется 5 насосами подпитки (столь наставили) а хотелось бы иметь "коридор" расходв воды в сутки
испытатель
6.8.2012, 23:29
Норма 1,65 т/ч, проектная мощность подпитки 5 т/ч. Начните с жесткой административной борьбы с открытым водоразбором и контролем за кожухотрубными теплообменниками. Составьте программу с СЭС на испытания с добавлением уранина в с/в и дальше...
теплообменники на 3 ЦТП берет большой перепад но расхода т/о сверх не обнаруживается Свои почистил Работа с СЭС малоэффективна а все таки что подробнее можно добавлять? были идеи-отработку масла но боюсь за котлы
испытатель
7.8.2012, 0:12
Чем Вас Уранин (Уранин А, Флуоресцеин натрия, Флуоресцеин технический спиртовлажный, Флуоресцеин натрия — желто-зеленые красители) не устраивает? Самый жесткий способ, без вреда для котлов, добавка небольшого количества керосина в воду. Но это уже не анализ, а борьба с водоразбором.
так можно использовать керосин какое кол-во на 1000 кубов сети? и еще -мне кажется обильная подпитка происходит изза частого остановки котлов и остывания-нагрева трассы -температурное расширение плюс много трасс малого диаметра гидросопротивление и тд а еще конечно жители садики и школы сливают воду из-за недостатка перепада -соответственно плохого обогрева Спасибо
так можно использовать керосин какое кол-во на 1000 кубов сети? и еще -мне кажется обильная подпитка происходит изза частого остановки котлов и остывания-нагрева трассы -температурное расширение плюс много трасс малого диаметра гидросопротивление и тд а еще конечно жители садики и школы сливают воду из-за недостатка перепада -соответственно плохого обогрева Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.