Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: потери теплоносителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ruab096
Тружусь в поте начальником центральной котельной 3 котла КВГМ-20 отапливаю город 35000 человек и теплопотреблением 20-22 Гкал/час Счетчиков нет ХВО 3 ФИПРа сетевые 4 штуки по 400/105 200кВт Уходит в трассу как в бочку по 300 кубов/сутки (замеры примерные по кол-ву фильтров и работе подпиточных они по 100/60 37.5 кВт) Никто и я не знаем сколько НУЖНО?? расходовать подпитки Кто знаком с системой подскажите (закончил Саратов.политех теплоэнергетика) Не надо желательно учить "бумажным нормам" Кстати спокойной ночи
Machinator
Подпитки надо давать ровно столько, сколько требуется для нормальной работы сетевых насосов. Валится давление на всасе, добавь подпитки, растет - сократи. Если давление на всасе резко упало, обрыв. резко выросло, все потребители одновременно перестали пользоваться ТС.
Ruab096
это ясно установлены ЭКМ и уровень регулируется 5 насосами подпитки (столь наставили) а хотелось бы иметь "коридор" расходв воды в сутки
испытатель
Норма 1,65 т/ч, проектная мощность подпитки 5 т/ч. Начните с жесткой административной борьбы с открытым водоразбором и контролем за кожухотрубными теплообменниками. Составьте программу с СЭС на испытания с добавлением уранина в с/в и дальше...
Ruab096
теплообменники на 3 ЦТП берет большой перепад но расхода т/о сверх не обнаруживается Свои почистил Работа с СЭС малоэффективна а все таки что подробнее можно добавлять? были идеи-отработку масла но боюсь за котлы
испытатель
Чем Вас Уранин (Уранин А, Флуоресцеин натрия, Флуоресцеин технический спиртовлажный, Флуоресцеин натрия — желто-зеленые красители) не устраивает? Самый жесткий способ, без вреда для котлов, добавка небольшого количества керосина в воду. Но это уже не анализ, а борьба с водоразбором.
Ruab096
так можно использовать керосин какое кол-во на 1000 кубов сети? и еще -мне кажется обильная подпитка происходит изза частого остановки котлов и остывания-нагрева трассы -температурное расширение плюс много трасс малого диаметра гидросопротивление и тд а еще конечно жители садики и школы сливают воду из-за недостатка перепада -соответственно плохого обогрева Спасибо
Ruab096
так можно использовать керосин какое кол-во на 1000 кубов сети? и еще -мне кажется обильная подпитка происходит изза частого остановки котлов и остывания-нагрева трассы -температурное расширение плюс много трасс малого диаметра гидросопротивление и тд а еще конечно жители садики и школы сливают воду из-за недостатка перепада -соответственно плохого обогрева Спасибо