Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: фанкойлы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
welkf
Доброго всем дня!
Забитая тема- чиллер-фанкойл, но все же, подскажите
проектирую систему кондиционирования в гостинице!
Замысел таков по проекту: совместить систему вентиляции с системой кондиционирования. источник холода-чиллер (воздух-вода),затем к приточке , к секции охлаждения подводим воду, и воздуховодами подаем в каждое помещение.
Вопрос:
1. надо ли ставит фанкойлы в каждом помещении и подводить также к каждому воду,не поймите не правильно, я понимаю смысл фанкойла-доводчика, но мучают сомнения. так как не знаю тогда какие фанкойлы подойдут для этого случая, однозначно-канальные, но какие именно?
2. может все таки обойтись без фанкойлов , но тогда регулировать не получится по температуре.
вроде бы отвечаю на свои вопросы, но нужен совет!


Спасибо!
jota
1. Для кондиционирования нужно приблизительно в 4 -6 раз больше воздуха, чем для вентиляции. Поэтому при центральном охлаждении придётся соответственно увеличить приточку, делать рециркуляцию и увеличивать воздуховоды. В гостинницах фк ставят обычно в номерах над подвесным потолком в коридоре за входной дверью. Подача воздуха в комнату, вытяжка в коридорчике через решётку в потолке снизу. Можно ставить бескорпусные над потолком или с корпусом, но тогда ниже потолка. Вентиляцию подают в зону всаса фк
2. Можно обойтись без фк только если применить комбинированную подачу двумя воздуховодами: обычный воздух и охлаждённый воздух. На каждый номер ставить VAV смесительный клапан с интеллектульным приводом.... - вряд ли Вы это будете делать....
michail_matukin
Теоретически можете посадить все на воздух - если денег много smile.gif Но боюсь инвестор не оценит юмора.
Посчитайте теплопоступления и прикиньте экономику - далеко не последний момент - установка выйдет золотой+подшивные потолки будут больше метра.
Разница в ценах - см. прикрепленный файл. У данного здания своя специфика, но порядок цен фанкойлы - воздух оно дает понять.
Proekterov4eg
Цитата(jota @ 11.8.2012, 11:36) *
2. Можно обойтись без фк только если применить комбинированную подачу двумя воздуховодами: обычный воздух и охлаждённый воздух. На каждый номер ставить VAV смесительный клапан с интеллектульным приводом.... - вряд ли Вы это будете делать....


Такое делают еще? Видел пару раз такие системы конца 80-х. jota, поднималось где-то на форуме уже помоему, но можно еще раз, опишите, пожалуйста, тезисно преимущества такой системы, когда ее разумно ставить то вообще?
jota
Инфу по этим системам не помню куда закинул. Отсебятину писать не хочу....
Критерий испльзования таких систем - высокие требования к температуре подачи воздуха в помещение. Это достигается смешением в клапане.
welkf
Спасибо всем за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.