Евгений2977
Нормируется ли как-то расстояние до жилых зданий отдельностоящей котельной? Или отдельностоящая котельная нормируется только по уровню шума?

Смысл в том, что Заказчик хочет построить котельную в двух метрах от жилого здания.

Заранее благодарен.
Евгений.
gloom11
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СП 41-104-2000

3.4 Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115°С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).
Евгений2977
Это я читал. Этот пункт относится к пристроеным и встроенным котельным. Я так понимаю:
Пристроенная - одна общая стена.
Встроенная - ну это понятно - внутри.
Отделно стоящая - ???
Вот если в двух метрах от дома - это уже отдельно стоящая?
Юлия Ивашина
Если в Украине - см. ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в приложениях. Кажется, приложение 3.1. Расстояние зависит от степени огнестойкости зданий и от назначения этих зданий (жилые, общественные, производственные). Отдельно стоящую котельную рассматриваем как производственное здание.
К.Д.
Смотреть по ФЗ-123 обязательно с точки зрения пожарной безопасности. Остальные расчеты по шуму и по рассеиванию.
Евгений2977
Спасибо! Значит если по шуму, рассеиванию и пож.безопасности все нормально, то тогда лна может в двух метрах от жилого дома стоять..
К.Д.
Цитата(Евгений2977 @ 16.8.2012, 11:03) *
Спасибо! Значит если по шуму, рассеиванию и пож.безопасности все нормально, то тогда лна может в двух метрах от жилого дома стоять..


А по пожарным нормам она не может стоять на расстоянии 2-х метров))).
Как минимум по-моему 6. при условии что оба здания I категории огнестойкости, что практически не встречается.
welkf
на мой взгляд помимо нормативов по уровню шума, еще должны соблюдаться противопожарные расстояния от зданий жилых до котельных.
Евгений2977
а можете скинуть что за пожарные нормы? Какой номер у этих ППБ?
welkf
посмотрите градостроительство. планировка и засторойка городских и сельсикх населенных пунктов. п. противопожарные требования.