Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка в чугунный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
vgorahkaif
Как врезаться в чугунный водопровод Ду 200 ПЭ трубой 225?
Rider of the storm
Я бы поставил тройник стальной, закрепил бы его какими-то муфтами, например Жибо. К тройнику - переход ПЭ-сталь. Если соединение в колодце.
И вот, совсем рядом
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78039
На счет на прямую соединить чугун и полиэтилен, вряд ли, но поискать наверно тоже стоит.
Сантех10
Фланцевый тройник ГОСТ 5525. На чугунии ставите 2 компенсационные муфты, на ПЭ втулку и свободный фланец. Арматуру точно не надо?
aleksey_v
Уточню, с вашего позволения. Брать ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-2008. Муфты компенсационные --> ПФРК.
Сантех10
Цитата(aleksey_v @ 16.8.2012, 16:11) *
Уточню, с вашего позволения. Брать ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-2008. Муфты компенсационные --> ПФРК.

Я всё по старинке... rolleyes.gif . Свободный Сокол ТУ сделал, по нему и принимал, они в каталоге 2006г. (вроде) указывали, что их изделия соответствуют ГОСТу 5525
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.