Наталья2010
Подскажите как быть с пожаротушением,если тянется линия водоснабжения для частных домов протяженностью 10км,где-то на 100 жилых домов. Закольцовки не будет,заказчик против-дорого. А гидранты ставим через 150 м. Можно ли делать тупиковой линию с таким количеством гидрантов?
aminopower
Цитата(Наталья2010 @ 18.8.2012, 18:12) *
А гидранты ставим через 150 м.

А нужно ли?
Водяной
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.
Rider of the storm
Какие потери напора по длине трубопровода получаются при таких длинных тупиковых линиях? Просто интересно, по теме - все сказали уже. Я объяснял заказчику, что необходимость устройства кольцевых сетей прописана в нормативной литературе и проектировщик обязан выполнять эти требования, заказчики соглашались с этим. И на счет пожарных гидрантов - что будет, если будет авария в начале этих тупиковых линий и начнется пожар, чем тушить? Если заказчик прямо так настаивает на тупиковых сетях пусть для начала поговорит с пожарниками на счет согласования такого решения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.