Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Посоветуйте обвязку УУТЭ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Leshij
Вообщем пришлось в первый раз столкнуться с несколько необычной задачей организации уутэ. Суть в следующем: в здании находится что-то похожее на ИТП. В этом ИТП стоят две гребенки (прямая и обратка), на каждой по 6 отходящих линий. Три линии пренадлежат одному потребителю, три остальные - другому. Задача организовать один уутэ на ТРИ отходящих линии, на картинке они обведены красным. Подача и обратка источника тепла - справа от гребенки.
Сразу не могу сообразить, как это оптимальнее сделать. Конечно там работы очень много, но хочется все сделать более рационально. Граница балансовой принадлежности проходит по задвижкам. Хочется услышать хотя бы общие мысли и советы.
Крестьянин
Если узел комерческий, необходим отдельный теплоузел для потребителя, который хочет установить УУТЭ. Установка коммерческого узла учёта требует проект, а в проекте много всяких деталей, которые просто так не нагородишь, так есть свои требования.
sergey-k-pkbdgts
-- какие проблемы, проектом предусмотреть демонтаж с последующим монтажом 6 задвижек Ду__ мм на отдельно установленную распределительную гребенку со своим УУТЭ....
Leshij
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 17.9.2012, 19:24) *
-- какие проблемы, проектом предусмотреть демонтаж с последующим монтажом 6 задвижек Ду__ мм на отдельно установленную распределительную гребенку со своим УУТЭ....

дело в том, что ВСЕ задвижки и ТРИ левые линии принадлежат теплоснабжающей организации. То есть по сути, лезть в их хозяйство нельзя, да и незачем за деньги потребителя переварить весть тепловой пункт.
Пока на ум приходит только одно. Сделать новую гребенку под три линии потребителя и запитать ее от гребенки ТСО. И все эти "петли", вместе с приборами собрать на свободной стене
испытатель
Режете гребенку на две части 3+2 и разрезаете все (3+3) шесть труб, выше задвижек. Коллектора на три трубы поднимаете вверх на величину требуемого прямого участка измерения который врезается перпендикулярно присоединению коллектора на две трубы. Расходомеры - вертикально, термометры - горизонтально. Плюс деревянный помост на тройной коллектор (площадка обслуживания - с расстоянием от верхних задвижек до площадки - не более 1.6 м)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.